Soroka-Beloboka
Добрый день!
Подскажите нормативную литературу, на которую можно ссылаться в проекте, на тему газоанализа. Директор дал задание подготовиться на будущее по этому вопросу, так как только что сдали спорный проект, а намечаются еще похожие.

Какие требования по наличию/отсутствию газоанализаторов на промпредприятиях, где потребляется природный газ и газообразный кислород? Характер производства будущих проектов неизвестен, а последний проект был стекольный завод. Зависит ли газоанализ от характера производства?

Одним словом, подскажите, что почитать, чтоб быть подкованной в этом вопросе?
defuser
Для природного газа есть Тех регламенто безопасности сетей газораспределения и газопотребления:
53. Помещения зданий и сооружений, в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, должны проектироваться с учетом их оснащения системами контроля загазованности (по метану и оксиду углерода) с выводом сигнала на пульт управления.

ведомственные нормы для предприятий можно посмотреть. Ну и другую НТД по кислороду и газу.
Галиев
Цитата(Soroka-Beloboka @ 24.3.2017, 10:16) *
Добрый день!
Подскажите нормативную литературу, на которую можно ссылаться в проекте, на тему газоанализа. Директор дал задание подготовиться на будущее по этому вопросу, так как только что сдали спорный проект, а намечаются еще похожие.

Какие требования по наличию/отсутствию газоанализаторов на промпредприятиях, где потребляется природный газ и газообразный кислород? Характер производства будущих проектов неизвестен, а последний проект был стекольный завод. Зависит ли газоанализ от характера производства?

Одним словом, подскажите, что почитать, чтоб быть подкованной в этом вопросе?

Вы уточните, идет ли речь о сигнализаторах загазованности воздуха в производственном помещении, или же о газоанализаторах (стационарных, переносных) на системах удаления продуктов сгорания от котлов, печей.
Газовик
Цитата(Soroka-Beloboka @ 24.3.2017, 10:16) *
Директор дал задание подготовиться на будущее по этому вопросу, так как только что сдали спорный проект, а намечаются еще похожие.

А что было в спорном проекте?
Soroka-Beloboka
Цитата(Газовик @ 26.3.2017, 14:06) *
А что было в спорном проекте?


Был цех по производству стекла, в котором используется природный газ на горелки печи, и не было ни одного датчика загазованности. Предметом спора было то, надо ли устанавливать эти датчики или нет. В итоге заказчик отказался от датчиков.

Цитата(Галиев @ 24.3.2017, 12:54) *
Вы уточните, идет ли речь о сигнализаторах загазованности воздуха в производственном помещении, или же о газоанализаторах (стационарных, переносных) на системах удаления продуктов сгорания от котлов, печей.


Речь о сигнализаторах загазованности воздуха в производственном помещении
Газовик
А устанавливать датчики в цеху необходимо.
Bomba
Рекомендации по установке - ТУ газ 86, РД БТ 39-0147171-003-88.