Уважаемые проектировщики, на ваше рассмотрение проект межгосударственного стандарта. Ваши замечания и предложения.
Молчание в теме. ..Народ устал от многочисленных ГОСТов. Один бы свод правил толковый выпустили.
klikklja
27.3.2017, 11:42
"7.2.20 Приемные устройства наружного воздуха следует располагать как можно ближе к линиям редуцирования, но не ниже 2 м от уровня земли." Приточную вентиляцию ГРПБ в основном делают в двери, так конструктивно удобнее, для соблюдения высоты от 2 м, остается только одно место - над дверью до конька, там примерно 40см, если брать боле-менее стандартный блок ГРП, получается только в этом месте и делать приточную вентиляцию, не совсем конструктивно удобно. Может пересмотреть данный пункт, не ниже 1 м? А может имелось ввиду не выше 2 м?
Смысл в приточной вентиляции? Обеспечить подачу воздуха в зону, где может работать человек. Поэтому выше 2 м от уровня земли.
Пункт 6.2.20 ГОСТ Р 56019-2014.