Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Срок строительства ПЭ газопровода Ф315мм
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Сан Саныч
Уважаемые коллеги!
Полная засада, нужно посчитать продолжительность строительства ПЭ газопрвода Ф315 мм L=1,5 км
В СНиП1.04.03-85* часть II, стр. 179 п.42.,..." только для ПЭ газопроводов до 200 мм. Перелопатил весь инет результат нулевой.
В книге: "Газопроводы из полимерных материалов:Пособие по проектированию, строительству и эксплуатации. Шурайц А. Л., Картин
В. Ю., Вольнов Ю. Н. Саратов 2007г.". приведён расчёт газопровода Ф160 мм. расчёт вёлся по ранее указанному СНиП.Кто может подсказать как определить продолжительность строительства ПЭ газопрвода Ф315
Coelurus
Из практики.
1. Трактор аля "Беларус" роет 20-200м в смену (зависит от грунтов: болото-сухой суглинок).
2. Бригада из 4 физически сильных, знающих эту работу, человек + техника для растаскивания трубы (буханка даже или трактор свободный) варит ЗН сваркой из 12-13м плетей для ф225 трубы 12 стыков в смену, для ф325 скорей всего будет максимум 9 в смену, да и человек уже 5 надо. Для НИ сварки не знаю - там намного дольше. Тройник, крестовины, седла (узлы) - это тоже дольше, чем просто сварка в одном направлении.
3. Плюс подсыпка песка до монтажа 10см (может делаться параллельно с сваркой, если есть тот трактор из п.2 и ещё 1 человек).
4. После укладки смонтированной трубы присыпка песком 20см - это обычно после всех раскопок, укладок трубы делается, чтобы показать инспектору, что труба лежит (скрытые работы).
5. После сигнальная лента кладется (и провод иногда - см проект). Это вообще можно километр в день 1-2 рабочим. (можно объединить с п.8)
6. Потом обратная засыпка - вдвое быстрее трактор засыпает, чем копает. (можно объединить с п.8)
7. Установка табличек, коверов (если есть). Бригада из п.2 с бензобуром установит это за 2-3 дня. (можно объединить с п.8)
8. Продувка, опрессовка для себя - обычно 5-7 дней. Обычно нужен САК - комперессор на базе газели, или ещё чего-либо.
9. Продувка, опрессовка для инспектора - 2 дня.
10. Сдача бумаг - от пары недель до бесконечности.

П.С. При пересечении с посторонними коммуникациями перед началом работ - вызов представителя и шурфы (1-2 дня - зависит от фигни в земле, т.е. см. проект). Футляры на газопроводе при пересечении, или на кабелях - тоже время. 1 футляр на ф325 трубе с контр. трубкой и ковером к ней - 1-2 дня работы. Проколы - это вообще отдельная песня. Там строго индивидуально.
vic153
Если нужна продолжительность быстро, то бери по табл. 17 МРР 3.2.81-12 "Рекомендации по определению норм продолжительности строительства зданий и сооружений, строительство которых осуществляется с привлечением средств бюджета города Москвы"