Подскажите, пожалуйста, ответ на волнующий вопрос!
Если есть вытяжная естественная вентиляция, к примеру, в санузле общественного здания, то при 10 унитазах и 10 раковинах расход удаляемого воздуха составит порядка 750м3/ч. Так чем же компенсируют потери тепла? Неужто в санузле устанавливать радиаторы отопления в количестве, как по расчету мощности калорифера (80 секций)??? Не в одном санузле не видел радиаторов отопления.
Или существует определенный расчет естественной вытяжки, которая вытягивает исключительно теплоизбытки?
Или же если нет притока холодного воздуха в санузле (условно принимаем, что форточки не открываются), то и подогревать воздух не имеет смысла?
DenisS
Ну либо приточной вентиляцией, либо в расчете мощности отопления закладывается подогрев воздуха за счет инфильтрации, и смысла в туалеты ставить прибора нет, если конечно нет наружной стены в санузле, а вот эти 750 кубов будут ощущать все те кто сидят в помещениях через стены и окна которых потянет этот воздух в здание. Ну а если форточки у вас открывать не будут и стены минимальновоздухонепроницаемы, то либо вытяжка работать не будет, либо будет тянуть через входные двери....
tayler
Цитата(DenisS @ 14.3.2017, 8:31) *
Ну либо приточной вентиляцией, либо в расчете мощности отопления закладывается подогрев воздуха за счет инфильтрации, и смысла в туалеты ставить прибора нет, если конечно нет наружной стены в санузле, а вот эти 750 кубов будут ощущать все те кто сидят в помещениях через стены и окна которых потянет этот воздух в здание. Ну а если форточки у вас открывать не будут и стены минимальновоздухонепроницаемы, то либо вытяжка работать не будет, либо будет тянуть через входные двери....


Т.е. расчитываем мощность, как калорифер, и всю нагрузку раскидываем на другие помещения?
DenisS
ну в принципе да...хотя я за то, чтобы приточка была, хотя бы в объем вытяжки или чуть больше, пусть даже хотя бы в коридор.
ИОВ
Цитата(tayler @ 14.3.2017, 7:11) *
Подскажите, пожалуйста, ответ на волнующий вопрос!
Если есть вытяжная естественная вентиляция, к примеру, в санузле общественного здания, то при 10 унитазах и 10 раковинах расход удаляемого воздуха составит порядка 750м3/ч. Так чем же компенсируют потери тепла? Неужто в санузле устанавливать радиаторы отопления в количестве, как по расчету мощности калорифера (80 секций)??? Не в одном санузле не видел радиаторов отопления.
Или существует определенный расчет естественной вытяжки, которая вытягивает исключительно теплоизбытки?
Или же если нет притока холодного воздуха в санузле (условно принимаем, что форточки не открываются), то и подогревать воздух не имеет смысла?

Цитата(tayler @ 14.3.2017, 7:35) *
Т.е. расчитываем мощность, как калорифер, и всю нагрузку раскидываем на другие помещения?

Нет, конечно! Просто для решения волнующих при проектировании вопросов сначала читаем соответствующие нормы и понимаем, как их применять в каждом конкретном случае. Тогда либо такие вопросы уже перестают волновать, либо их формулировки выглядят совсем иначе.
Проектировщик ОВ в первую очередь читает СП 60, в частности разделы 6.1, 6.2, 7.5. Советую обратить больше внимания на
Цитата
6.2.2 Системы отопления должны обеспечивать нормируемую температуру воздуха в помещениях, учитывая:

а) потери теплоты через ограждающие конструкции;

б) расход теплоты на нагревание наружного воздуха, проникающего в помещения за счет инфильтрации или путем организованного притока через оконные клапаны, форточки, фрамуги и другие устройства для вентиляции помещений;

А затем читаем СП 44, поскольку у Вас вопрос по с/у

Цитата
7.3 В холодный период года подачу подогретого приточного воздуха следует предусматривать в верхнюю зону помещений и, при необходимости, в коридор для возмещения объема воздуха, удаляемого из помещений, воздухообмен в которых установлен по вытяжке.

7.5 В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна.

7.8 Удаление воздуха следует предусматривать, как правило, непосредственно из помещений системами с естественным или механическим побуждением. В душевых и уборных при трех санитарных приборах и более системы с естественным побуждением использовать не рекомендуется.

Так что все Ваши решения по отоплению и вентиляции должны соответствовать действующим нормам.