Полная версия этой страницы: Delta Dvp-20ex не могу подключить к ПК
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
RibakSW
Добрый день. Есть контроллер Delta dvp-20ex, пытаюсь подключить его к ПК и ни чего не выходит. Сначала пробовал через программу ISPsoft 3.02 и COMMGR. В COMMGR подключение настраивается, но когда в ISPSoft пытаюсь связаться в контроллером , то появляется сообщение "Not support for current model type or firmware version!". Я так понял что ISPSoft не поддерживает старые прошивки. Скачал WPLSoft, при попытке подключится к контроллеру пишет "This port is connected with a modem, and it is not currently in a connected status".
Пробовал качать разные версии WPLSoft, подключался напрямую с ком порта материнской платы и через переходник USB-RS232, заново переустанавливал windows, ни чего не помогает. Это сообщение почему то появляется вне зависимости от того подано на контроллер напряжение или нет. Может кто подскажет а чем проблема?
ogorsv
Добрый день!
Давайте с самого начала:
1. На физическом уровне как подключаетесь? Штатным кабелем DVPACAB2A20 (UC-MS020-01A) в COM-порт ПК? Брандмауэр отключен?
2. Далее нужно настроить COMMGR. Выбрать RS232/422/485, указать порт подключения ПК (СОМ1, например) и нажать Auto-Detect. Перед этим кабель должен быть подключен в порт программирования и в компьютерный порт. Если на физическом уровне всё нормально, то появится сообщение об успешном определении устройства.
3. В ISP нужно зайти в Tools>Communication Settings>выбрать из списка нужный порт, настроенный в COMMGR и определённый там же адрес ПЛК.
4. После этого нажать Online Mode (Ctrl+F4).
Если ничего не получается.
1. "В COMMGR подключение настраивается" - выдаёт сообщение об обнаруженном ПЛК? А уже в ISP при указании соответствующего порта в настройках соединяться не хочет?
Можно попробовать тогда или старыми версиями ISP+COMMGR (они в связке работают), или снести ISP и COMMGR и пробовать старые версии WPL (параметры связи настраиваются в самом WPL).
2. Про брандмауэр - наверно, и сами пробовали отключать.
3. Если таки порт вышел из строя (такое случается) - попробуйте подключиться через другой COM-порт ПЛК. Понадобится преобразователь на RS485.
4. С других ПК ни кого не получается связаться? Если старые версии софта нужны - могу посмотреть и скинуть в личку.
С уважением,
СВ


Да, питание на ПЛК нужно подавать при подключении
Олег_
Похоже что порт занят другим приложением, или номер порта присвоен модему.

RibakSW
Цитата(ogorsv @ 12.3.2017, 18:51) *
Добрый день!
Давайте с самого начала:
1. На физическом уровне как подключаетесь? Штатным кабелем DVPACAB2A20 (UC-MS020-01A) в COM-порт ПК? Брандмауэр отключен?
2. Далее нужно настроить COMMGR. Выбрать RS232/422/485, указать порт подключения ПК (СОМ1, например) и нажать Auto-Detect. Перед этим кабель должен быть подключен в порт программирования и в компьютерный порт. Если на физическом уровне всё нормально, то появится сообщение об успешном определении устройства.
3. В ISP нужно зайти в Tools>Communication Settings>выбрать из списка нужный порт, настроенный в COMMGR и определённый там же адрес ПЛК.
4. После этого нажать Online Mode (Ctrl+F4).
Если ничего не получается.
1. "В COMMGR подключение настраивается" - выдаёт сообщение об обнаруженном ПЛК? А уже в ISP при указании соответствующего порта в настройках соединяться не хочет?
Можно попробовать тогда или старыми версиями ISP+COMMGR (они в связке работают), или снести ISP и COMMGR и пробовать старые версии WPL (параметры связи настраиваются в самом WPL).
2. Про брандмауэр - наверно, и сами пробовали отключать.
3. Если таки порт вышел из строя (такое случается) - попробуйте подключиться через другой COM-порт ПЛК. Понадобится преобразователь на RS485.
4. С других ПК ни кого не получается связаться? Если старые версии софта нужны - могу посмотреть и скинуть в личку.
С уважением,
СВ


Да, питание на ПЛК нужно подавать при подключении

1.Подключался самодельным кабелем. Распаивал согласно инструкции. Пробовал подключатся прямо в ком порт ПК и через переходник USB-RS232. Результат одинаковый.
2. COMMGR V1.07 настраивал. Выбрал правильный ком порт( если подключался напрямую к ПК, то COM-порт1, если через переходник usb-rs232, то COM-порт3). и нажимал Auto-Detect. Появлялось сообщение


Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла.

3. В ISPsoft 3.02 все настраиваю и нажимаю Online Mode (Ctrl+F4). Появляется
Нажмите для просмотра прикрепленного файла.


Пробовал устанавливать ISPSoft v1.03, правда COMMGR старой версии не нашел поэтому использовал новую. Результат это не дало.





Сейчас стоит WLPSoft 2.11.60. Настраиваю WLP
Нажмите для просмотра прикрепленного файла,
нажимаю Auto-Detect и появляется
Нажмите для просмотра прикрепленного файла .
Сегодня даже пробовал под windows xp, результат аналогичный.
ogorsv
1. Самодельные кабели меня иногда смущают при цене готовых чуть более 10$.
Вы уверены, что распайка правильная и все перемычки сделаны в соответствии?
2. Через другой СОМ-порт ПЛК пробовали подключаться?

СТОП!
На фото п.3 при подключении надпись в строке состояния EH
А Вы вроде про EX говорите?
Сделайте смену ПЛК в программе и пробуйте
RibakSW
Да я сам против всякой самодельщины, но у нас как всегда надо срочно, а кабель нужно ждать. В ISPSoft я действительно выбрал неправильный тип контроллера когда делал скриншоты, поспешил просто. Если даже указать нужный контроллер ошибка будет та же. Но сегодня еще раз попрбую
RibakSW
Кто подскажет что за ошибка при подключении в WPLsoft
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
RibakSW
Проблема была решена. Всем спасибо кто откликнулся. Проблема была в самодельном кабеле, точнее в том что во всех инструкциях неправильно указана цоколевка разъема 8 PIN MINI DIN. Тему можно закрыть.
konstjv
Всем привет,подскажите схему на самодельный провод для преобразователя delta vfd-e ,можно скрины или фотки
yozik
Цитата(konstjv @ 5.6.2017, 10:55) *
Всем привет,подскажите схему на самодельный провод для преобразователя delta vfd-e ,можно скрины или фотки


:-)
стр 28 инструкции
http://www.google.com.ua/url?url=http://ww...qKnI4REZxds27rA

Нужен преобразователь USB-RS-485 или RS-232-RS-485 в принципе любой даже Овен АС3 или АС4

Кабель люьой кусок телефонного (от розетки к телефону) или компьютерного (сетевого)

Одна сторона с разьемом в ЧП вторая обрезается и два центральных провода будут как раз А и В интерфейса RS-485
(разьемы прозрачные и цвета проводов видно)

t5t5
Цитата(RibakSW @ 14.3.2017, 0:12) *
Проблема была решена. Всем спасибо кто откликнулся. Проблема была в самодельном кабеле, точнее в том что во всех инструкциях неправильно указана цоколевка разъема 8 PIN MINI DIN. Тему можно закрыть.

Зачем же так делать, уважаемый? Решил, напиши свое решение!

Вот это помогло:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Распиновку нашел в мане по выбору кабелей: DELTA_IA-PLC_ALL_OM_EN_20190815.pdf
pinkcasper72
Вношу свои 5 копеек, может пригодятся.... Несколько вечеров потратил на коннект нового DVP ES2 с компом. Уже и переходник купил USB-COM, и USB-485. Результат -ноль. Индикатор COM1 мигает, но не коннектится. Тестером проверил кабель - все норм. Плюнул, вскрыл DVP. прошелся по линии до MAX232. Под микроскопом нашел непропай на резисторе 4.7К на линии TX. Капнул паяльником - моментально законнектился. Китайцев перепроверять нужно.