Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Переоборудование или реконструкция котельной?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Paffin2920
У нас есть котельная которая работает на среднем давлении газа.(Обьект ОПО)

Хотим купить 2 котла наружного размещения по 500кв каждый(110 С), и перейти на низкое давление. Чтобы уйти от РПН

Какие документы нужны для этого?

Советовались со специалистом, он говорит : нужен полный пакет документов.(Как если бы мы делали котельную с 0).

Хотелось бы услышать ваше мнение, как лучше и дешевле всё это сделать.
Гризли
Проект нужен, экспертиза нужна в обоих вариантах. Если размещать в старой котельной, то можно обойтись формулировкой "техническое перевооружение".

Если инспекторы особо рьяные, впоследствии попросят и проект на демонтаж старой котельной.

А чисто с точки зрения эксплуатации, если есть здание под котельную, то лучше разместить котлы там. Наружные котлы - бяка. Если конечно позволяют площади и время.
timofeyprof
Цитата(Paffin2920 @ 10.3.2017, 15:00) *
У нас есть котельная которая работает на среднем давлении газа.(Обьект ОПО)

Хотим купить 2 котла наружного размещения по 500кв каждый(110 С), и перейти на низкое давление. Чтобы уйти от РПН

Какие документы нужны для этого?

Советовались со специалистом, он говорит : нужен полный пакет документов.(Как если бы мы делали котельную с 0).

Хотелось бы услышать ваше мнение, как лучше и дешевле всё это сделать.

а какие сейчас котлы и горелки стоят?
инж323
если водогрей, то взял бы модульную котельную и привез бы уже в почти 95% заводской готовности её, но ТУ все равно нажны, РТН все равно нужен( хоть только на сдаче, но нужен- ввод в эксплуатацию должен быть без вариантов), ну и с старыми котлами и трубами газа- проект по выводу из эксплуатации( верней пакет мероприятий прописанных).
Котельная сама по себе вообще как будка строительная выйдет, даже если после неё 4-х трубка будет по ОВ и ГВС.
scalerus
Друзья. Помогите. В общем такое дело. У меня в котельной стоят два котла ДКВР 2,5-13. на каждый котел стоит свой ПЗК, регулировка мощности производится в ручную. То есть после ПЗК стоят две ручные задвижки на каждую горелку. сейчас планируем поменять один котел на такой же идентичный. Вопрос: можно ли оставить газовую часть или придется ее переделывать на автоматическую, и обязательно ли это делать? хотелось бы без заморочек и переделки проекта поменять котел.

Согласно ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования Пункт 4.2.14. должны стоять два последовательных ПЗК на каждую горелку. но это пишется про автоматические и полуавтоматические горелки. у нас же все ручное. в том году приезжал котлонадзор а по газовой части вообще вопросов не было. Поэтому я и задался этим вопросом.

и подскажите пожалуйста как происходит замена котла на новый. впервые с этим связываюсь. что нужно, какой пакет документов. и как сделать проще????
Газовик
Цитата(scalerus @ 23.3.2017, 18:22) *
в том году приезжал котлонадзор а по газовой части вообще вопросов не было.

Завтра приедет будут и по этой части замечания. Не радуйтесь преждевременно.
timofeyprof
Цитата(scalerus @ 23.3.2017, 19:22) *
Друзья. Помогите. В общем такое дело. У меня в котельной стоят два котла ДКВР 2,5-13. на каждый котел стоит свой ПЗК, регулировка мощности производится в ручную. То есть после ПЗК стоят две ручные задвижки на каждую горелку. сейчас планируем поменять один котел на такой же идентичный. Вопрос: можно ли оставить газовую часть или придется ее переделывать на автоматическую, и обязательно ли это делать? хотелось бы без заморочек и переделки проекта поменять котел.

Согласно ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования Пункт 4.2.14. должны стоять два последовательных ПЗК на каждую горелку. но это пишется про автоматические и полуавтоматические горелки. у нас же все ручное. в том году приезжал котлонадзор а по газовой части вообще вопросов не было. Поэтому я и задался этим вопросом.

и подскажите пожалуйста как происходит замена котла на новый. впервые с этим связываюсь. что нужно, какой пакет документов. и как сделать проще????

тут как назовете проект, так и дальнейшие действия планировать. Если техперевооружение, то "влипли" и на соответствие норм и на экспертизу промбезопасности. Если назовете как есть "замена", то вышеуказаного можно избежать, но разговора с РТН с обоснованием своей позиции в любом случае не избежите.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.