Цитата(scalerus @ 23.3.2017, 19:22)
Друзья. Помогите. В общем такое дело. У меня в котельной стоят два котла ДКВР 2,5-13. на каждый котел стоит свой ПЗК, регулировка мощности производится в ручную. То есть после ПЗК стоят две ручные задвижки на каждую горелку. сейчас планируем поменять один котел на такой же идентичный. Вопрос: можно ли оставить газовую часть или придется ее переделывать на автоматическую, и обязательно ли это делать? хотелось бы без заморочек и переделки проекта поменять котел.
Согласно ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования Пункт 4.2.14. должны стоять два последовательных ПЗК на каждую горелку. но это пишется про автоматические и полуавтоматические горелки. у нас же все ручное. в том году приезжал котлонадзор а по газовой части вообще вопросов не было. Поэтому я и задался этим вопросом.
и подскажите пожалуйста как происходит замена котла на новый. впервые с этим связываюсь. что нужно, какой пакет документов. и как сделать проще????
тут как назовете проект, так и дальнейшие действия планировать. Если техперевооружение, то "влипли" и на соответствие норм и на экспертизу промбезопасности. Если назовете как есть "замена", то вышеуказаного можно избежать, но разговора с РТН с обоснованием своей позиции в любом случае не избежите.