Здравствуйте! Возникло недопонимание с коллегами, рассудите пожалуйста.
Имеем надземную крытую многоуровневую (9 уровней) автомобильную стоянку. Предполагается использование в качестве индивидуального источника теплоснабжения теплогенераторные, по несколько штук на каждом из 9-ти этажей, всего больше 40, знаю звучит немного глупо.
Соответственно требуется их газификация, и здесь мнения разделились, допустимо ли такое проектное решение?
В СП 113 нет ссылок на СП 62 и вообще каких либо упоминаний о газовой трубе вблизи стоянок, однако указано, что автостоянку в рамках подраздела "ОВ" следует рассматривать как склад категории "В", открываю ТехРегламент по ГС, там чётко прописано не допускается прокладка внутренних газопроводов в складах В1-В3. Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо за Ваши ответы!