Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Индивидуальное отопление (Теплогенераторные)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Kuznetsovegor
Здравствуйте! Возникло недопонимание с коллегами, рассудите пожалуйста.
Имеем надземную крытую многоуровневую (9 уровней) автомобильную стоянку. Предполагается использование в качестве индивидуального источника теплоснабжения теплогенераторные, по несколько штук на каждом из 9-ти этажей, всего больше 40, знаю звучит немного глупо.
Соответственно требуется их газификация, и здесь мнения разделились, допустимо ли такое проектное решение?
В СП 113 нет ссылок на СП 62 и вообще каких либо упоминаний о газовой трубе вблизи стоянок, однако указано, что автостоянку в рамках подраздела "ОВ" следует рассматривать как склад категории "В", открываю ТехРегламент по ГС, там чётко прописано не допускается прокладка внутренних газопроводов в складах В1-В3. Помогите пожалуйста разобраться.
Спасибо за Ваши ответы!
ИОВ
А ничего, что у Вас 9 этажей, а по СП 60 это вообще не допускается?
Цитата
6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж.
Kuznetsovegor
Цитата(ИОВ @ 28.2.2017, 0:09) *
А ничего, что у Вас 9 этажей, а по СП 60 это вообще не допускается?


Согласно "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года)" пункт не обязательный"
ИОВ
Ааа..., вона как! А мы тут продолжаем "лаптем щи хлебать" laugh.gif

Советую почитать эту тему и обратить побольше внимания на пост № 12, чтобы уже сейчас начать искать ответы на законные вопросы/замечания Экспертизы и пож. инспекции.
Удачи первопроходцам!
GASPAR
Цитата(Kuznetsovegor @ 28.2.2017, 9:15) *
Согласно "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями на 7 декабря 2016 года)" пункт не обязательный"

Понятие необязательный не трактуется - не обязательный, значит не исполняю. Добровольность применения , как и вытекает из ссылки в предыдущем посте, означает только то, что вы вправе выбрать иной путь реализации решения - сслку на иной норматив, провести расчёты пожарного риска, иссследования или что другое. И не забывайте, что раздел 6 СП 60.13330.2012 входит в перечнь документов по пожарной безопасности . Прочите внимательно положения ФЗ-123 "Тех.регламент о пожарной безопасности", статья 6 часть 1.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.