Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Периодически текут американки на калорифере приточки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
wolfsangel
Всем доброго дня!) Специалисты, помогите пожалуйста советом... сделали приточки на воде, пп трубами подводку воды к радиаторам... ничего не течет. Спустя пару дней начинают течь американки (две из четырех) Затянул, все ок. Дня три-четыре и снова. Уже третий раз такая история. Есть на объекте еще тепловентиляторы, не нами установленные, в них то же только в меньшей степени... что это может быть за напасть такая? helpsmilie.gif
HeatServ
Цитата(wolfsangel @ 22.2.2017, 11:08) *
Всем доброго дня!) Специалисты, помогите пожалуйста советом... сделали приточки на воде, пп трубами подводку воды к радиаторам... ничего не течет. Спустя пару дней начинают течь американки (две из четырех) Затянул, все ок. Дня три-четыре и снова. Уже третий раз такая история. Есть на объекте еще тепловентиляторы, не нами установленные, в них то же только в меньшей степени... что это может быть за напасть такая? helpsmilie.gif
Там колебания температурные очень большие, муфтовые соединения не любят этого. Садите на герметик или хотя бы унипак со льном.
LordN
вибрация
gaizins
ph34r.gif
Цитата(wolfsangel @ 22.2.2017, 12:08) *
Всем доброго дня!) Специалисты, помогите пожалуйста советом... сделали приточки на воде, пп трубами подводку воды к радиаторам... ничего не течет. Спустя пару дней начинают течь американки (две из четырех) Затянул, все ок. Дня три-четыре и снова. Уже третий раз такая история. Есть на объекте еще тепловентиляторы, не нами установленные, в них то же только в меньшей степени... что это может быть за напасть такая? helpsmilie.gif

Американки бывают разных видов-какие у вас?
wolfsangel
С переходом на пп... обычные самые с рынка. Течет именно на прокладках где. Где резьбовые соединения на тангите-все замечательно. Тоже были мысли насчет вибрации, но что странно... на большом калорифере все хорошо, хотя там вибрация по идее больше. Проблемы с маленьким, где стоит смешной мощности канальный вентилятор. А анаэробный герметик нормально при вибрации сажать?
gaizins
Цитата(wolfsangel @ 22.2.2017, 19:54) *
С переходом на пп... обычные самые с рынка. Течет именно на прокладках где. Где резьбовые соединения на тангите-все замечательно. Тоже были мысли насчет вибрации, но что странно... на большом калорифере все хорошо, хотя там вибрация по идее больше. Проблемы с маленьким, где стоит смешной мощности канальный вентилятор. А анаэробный герметик нормально при вибрации сажать?

Такие американки не могут течь все время.Необходимо их с периодичностью подтягивать ,резинка на американке от температуры усядется и течи перестанут
HeatServ
Можно попробовать заменить резину на паронит, он больше для таких дел подходит.
kovalev dimas
Цитата(wolfsangel @ 22.2.2017, 19:54) *
С переходом на пп... обычные самые с рынка.

Это ключевые слова... видимо автор взял американки где гайка бегает по отбортовке из ПП.
Производитель (экопластик) рекомендует ставить оные на ХВС на сельхозпредприятиях как временный водопровод.
А "мастера" втюхивают их куда попало... ввиду дешевизны и простоты монтажа...
Встречал даже без прокладки... на ХВС... и ведь держало... вопрос... надолго ли...
andfor
Проблема не в переходнике, а в правильности его применения. Американка переходная с металла на пп при постоянных колебаниях температуры имеют разную температуру расширения материалов, происходит постоянное раскручивание. Хорошим выходом будет установить американки состоящие полностью из одного материала, т.е. из металла, а дальше отдельный переход на пп.
инж323
И даже не в переходнике. тут еще проще и каждый собственно прекрасно знает. Видели как деформируются трубопроводы теплосети или отопления? Колбасит и туда и сюда, а ведь возле места подключения труб к калориферу нет практически никаких опор, кроме- самих патрубков калорифера и американки несут те же нагрузки , что и сами трубы. Ну а несчастные прокладки? Их жмет то с одной стороны, то с другой и весьма неравномерно и в условиях хороших температур для пластической деформации прокладки при условии необходимости обеспечения плотности соединения. Вот и текут и обязаны течь. Не в том месте их поставили, американки эти. Резьбовые с сгонами терпят такое , а американки нет, верней даже не они, а их прокладки. Из мягкого свинца тоже не прокатят и паронит не спасет. сперва устранить деформации трубопроводов нормальной расстановкой опор, затем- новые прокладки в американки.
У себя, пока не поставил опоры мертвые возле ПС, то американки на неудачном узле текли систематически, напробовался любых- разница была лишь во времени появления мерного звука первых капель в шкафу с трубами на пакет( в нем елка завернутая стоит там сбоку). Стояк гуляет в своем графике смещений, а ПС на повороте после американок в своем, а меж ними еще перемычка- вот прокладка и не могла жить долго. Пришлось снять смещение от температур( хоть в ГВС оно и не очень значимое) на НО. И не иметь систематическую капель в шкафу.