Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расстояние от котельной до детской площадки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Alex(PERM)
Добрый день. Столкнулся я сегодня со следующей проблемой. Имеется жилое здание. К торцу жилого здания пристраиваем газовую котельную. Генпроектировщик резонно задаёт вопрос: а на каком расстоянии от котельной можно устраивать площадки общего пользования (игр детей, отдыха взрослых...). Так как котельная пристроенная, то и санитарно-защитная зона не устанавливается, СП 42.13330.2011 регламентирует только расстояние до игровых площадок только от окон, да и то только жилых зданий. Может кто-то сталкивался с данным вопросом?
спец
По всем нормативам (газ, шрп. ууг) 10-15 м. Другого нет.
СНиП 2.07.01-89: здесь была табличка до окон,
в СП 42.13330.2010 ее уже нет.
Сталкивался при прокладке газопровода, проложил
по нормам от зданий и сооружений.
Шум и выбросы: просчитываются в ОВОС.
Котельная д.б. ограждена. Она оборудована охранной сигнализацией.
Словом в Вашем случае на первый план выступают требования
по пожарной и экологической безопасности. Вы их выполнили.
Кроме этого в каждом регионе, по этому вопросу, должны быть
свои региональные нормы. Поинтересуйтесь и разместите площадку в
удобном месте (чтобы не было видно котельную) по согласованию с ЗАКом
и неплохо было бы взять бумагу у жильцов для предотвращения
возможных вопросов в дальнейшем.
Для взрослых - аналогично (столы для домино стоят и у стен котельных
+ курилка и т.п.).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.