Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схема отопления в 2-х этажном доме 76 м2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Bob56
Прошу Уважаемых специалистов критически оценить схему отопления, разработанную самостоятельно.

Источник тепла - настенный газовый атмосферный котёл, установленный на 1 этаже, радиаторы стальные Korado с нижней подводкой и встроенным термостатическим вентилем с возможностью тонкой регулировки.

Разводка пластиковых труб - в подвале под потолком открытая к доступу.

Спуск воздуха на батареях 2-го этажа через клапан Маевского.

Гидравлическая регулировка - с помощью вентилей на обратке каждой линии.

Расчёт теплопотерь сделан по on-line калькулятору http://teplo-info.com/otoplenie/rasc...lopoter_online. Общие теплопотери составляют 10000 Вт.

Вопросы: будет работать такая схема, надо соединять тройниками в одну точку точки А и В, правильно подобраны диаметры труб?
Амиго
работать будет, но будет прохладненько ибо радиаторы похоже подобраны по теплоотдаче при номинальном тепловом потоке. А котлы вайланты больше 85 не греют, кажеца.
Bob56
Да, вы правы. Общие теплопотери 10000 Вт, а номинальная мощность радиаторов 10447 Вт. Я подумал при сильных холодах (расчётная температура -18), имеется ещё камин и эл. тёплые полы в санузле.
Главное, чтобы радиаторы грели одинаково.
Придётся добавить мощность радиаторов.
Может просто поменять котёл, который сможет работать на температуре 90 град?
lovial
Цитата(Bob56 @ 16.2.2017, 19:14) *
Может просто поменять котёл, который сможет работать на температуре 90 град?

Навесные, да и напольники небольшой мощности редко когда выдают более 80 градусов, поэтому радиаторы нужно пересчитать на параметры 75/65
shadow
1. Для пластиковой трубы вообще принимать температуру более 80 гр. не следует.
2. Над разводкой я бы еще подумал. Радиаторы второго этажа постарался бы скомпоновать в одну ветку
3. Радиаторы с нижним подключением со встроенными "вентильными вставками", где "вентили" на обратке вы собрались устанавливать, в подвале что-ли?
Амиго
Цитата
Может просто поменять котёл, который сможет работать на температуре 90 град?


не. Вы не найдете котлы под номинальный тепловой напор. Там 70 градусов. Это 105-75 при 20 в помещении. Бытовые котлы на это не способны. Ну и трубы надо будет стальные. Гемор вобщем. Просто процентов 30-40 накинуть на мощность приборов и все будет гуд.

7 радиаторов... Блин тут балансировать вобщем то нечего. клапанами у радиаторов можно справица.
Bob56
Цитата(shadow @ 17.2.2017, 9:35) *
1. Для пластиковой трубы вообще принимать температуру более 80 гр. не следует.
2. Над разводкой я бы еще подумал. Радиаторы второго этажа постарался бы скомпоновать в одну ветку
3. Радиаторы с нижним подключением со встроенными "вентильными вставками", где "вентили" на обратке вы собрались устанавливать, в подвале что-ли?

Радиаторы второго этажа скомпоновать в одну ветку не хочется - отделка давно сделана, остаётся только плинтус, да и горизонтальное расстояние почти 10 м.

Да, вентили на обратке установить в подвале и с их помощью балансировать гидравлику. Доступ к вентилям и трубам в подвале удобный.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.