Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Продувочный газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
marysiy
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, кроме запорной арматуры, что нужно установить на продувочной линии в ПГБ? Вопрос возник из-за:
1. В лекциях по газу (сдавали экзамены) мною записано: "Продувочная свеча с краном КИП...". Записывала быстро и сейчас некому задать вопрос, а зачем этот кран? Задаю на форуме;
2. В старых СНиПах (отмененных) есть запись, что на продувочном газопроводе нужно установить штуцер для отбора проб. Но может этот штуцер нужен только там, где установлено газоиспользующее оборудование?
У меня то просто ПГБ - зашел газопровод, снизил давление, посчитали его, вышел на эстакаду, а далее к печам нагрева нефти...
smart-bear
Смотрите "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления"

54. До начала работ, связанных с разборкой запорной арматуры, присоединением или ремонтом внутренних газопроводов, работой внутри котлов, а также при выводе котлов в режим консервации и ремонта, отключающие устройства, установленные на ответвлениях газопровода к котлу и на газопроводе к ЗЗУ горелок, должны быть закрыты с установкой заглушек.
Газопроводы должны быть освобождены от газа продувкой воздухом или инертным газом.

86. Газопроводы при заполнении газом должны быть продуты до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки должно определяться анализом отбираемых проб, при этом содержание кислорода не должно превышать одного процента по объему, или сгоранием газа, которое должно происходить спокойно, без хлопков.
Выпуск газовоздушной смеси при продувках газопроводов должен осуществляться в места, где исключена возможность попадания ее в здания, а также воспламенения от какого-либо источника огня.
Газопроводы при освобождении от газа должны продуваться воздухом или инертным газом до полного вытеснения газа. Окончание продувки определяется анализом. Остаточная объемная доля газа в продувочном воздухе не должна превышать двадцати процентов НКПРП.

Участок газопровода продувать и опрессовывать надо? Да. Ставим арматуру (штуцер) для подключения сжатого воздуха.
Контролировать давление при работе, а также при опрессовке + падение давления при опрессовке надо? Да. Ставим манометр с возможностью его отключения (для замены и проверки правильности показаний).
Окончание продувки сжатым воздухом (при выводе в ремонт) или окончание продувки природным газом (при включении в работу) - требуется арматура на продувочной свече (одна, которая перекрывает выход среды в атмосферу и вторая, которая идет на газоанализатор или ведро с мыльным раствором).
bord
Пункты 54 и 86 "Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления" входят в раздел III. "Специальные требования к эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления тепловых электрических станций" и не распространяются на обычные котельные и производства.
marysiy
В тех же ФН и Пп.173 и 174 вроде для всех относится, не только для ТЭЦ.
173. Газопроводы при пуске газа д. продуваться газом до вытеснения всего воздуха. Окончание продувки д.б. установлено путем анализа или сжиганием отобранных проб. V доля кислорода д. не превышать 1 % по объему, а сгорание газа происходить спокойно, без хлопков
174. газ-ды при освобождении от газа д. продуваться воздухом или инертным газом. V доля газа в пробе не должна превышать 20 % от НКПРП.

Значит все-таки нужно приспособление для тбора проб. Т.е. продувочная линия присоединяется к основному газопроводу. На ней по ходу газа ставится запорный вентиль и что еще? Что в качестве отборного устройства предусматривается на продувочной линии? Или отбор проб ведется не из продувочной линии, а что то нужно установить на основной линии газа?

..- запорная арматура (одна, которая перекрывает выход среды в атмосферу и вторая, которая идет на газоанализатор или ведро с мыльным раствором).

Значит, на продувочной линии нужно сначала поставить запорный вентиль (перекрывать связь с атмосферой), а далее нужно штуцер и на нем еще запорный вентиль? Но сколько я смотрела схем в каталогах (в частности ЭКС-ФОРМы), там только запорный вентиль и все.
bord
Зачем всё усложнять? Если у Вас ПГБ, то это блок заводской готовности и вносить изменения нежелательно, а продувочную свечу возьмите из типового проекта 905-1-24.87 - там нижняя заглушка (колпак) служит как для слива конденсата, так и как пробоотборник.