Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление жалюзи
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
capoerista
Коллеги, подскажите в каких случаях используют разделительное реле для штор? Если в одной группе более 1 привода? Или есть ограничения..например, 2 привода, а далее уже ставят реле? Информации особо нигде нет, шторники с трудом что-то невнятное отвечают. Хотелось бы узнать мнения, а лучше факты smile.gif Сама конструкция проста...2 реле на одной маленькой плате - мы управляем реле, а оно управляет двумя приводами. Производители берут от 4т.р. за готовое изделие...дороговато, если в одной группе 8 приводов.
AndreyStr
По шторам....игнорировали разделительные реле и ставили KNX-устройства для штор
Nomen
всегда, когда больше 1 привода в группе, ставят разделительные реле. Иначе приводы могут сгореть.

8 приводов - это больше сотни тысяч на механизмы с направляющими, и столько же на шторы!

8/2*4=16 тысяч рублей! ЭТО ДОРОГО?!!

Тогда не нужно автоматизировать. Ручками можно закрывать. Или кнопочки поставить...

Glory
Собственно разделительное реле необходимо для электрической развязки одного привода от другого, поскольку при срабатывании концевика одного привода на выключение достаточно большое напряжение самоиндукции будет приложено через замкнутые контакты актуатора к работающему приводу. Двух абсолютно одинаковых моторов не бывает и какой-то один выключится раньше. И пусть не сразу, но какой-то из моторов группы может выйти из строя.
Поэтому, больше одного привода с обычным механическим концевиком - ставь реле.
ees-tech
А если использовать на каждую штору свой канал управления актора? Да, каналов много, если много штор, но выходы априори защищены, плюс можно отдельно каждой управлять.
leonid
Цитата(capoerista @ 14.2.2017, 12:28) *
Коллеги, подскажите в каких случаях используют разделительное реле для штор? Если в одной группе более 1 привода? Или есть ограничения..например, 2 привода, а далее уже ставят реле? Информации особо нигде нет, шторники с трудом что-то невнятное отвечают. Хотелось бы узнать мнения, а лучше факты smile.gif Сама конструкция проста...2 реле на одной маленькой плате - мы управляем реле, а оно управляет двумя приводами. Производители берут от 4т.р. за готовое изделие...дороговато, если в одной группе 8 приводов.

паяйте сами
Д.Митрий
У нас от двух до четырех приводов на один канал актуатора - поставили ваговские релюшки за 500 рублей\шт
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.