Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Консультация по Lonmaker
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
Roboman
А подскажите, знающие люди, как в Lonmaker (в Visio) удалить неиспользуемые Template?
Dmitry K.
Здравствуйте,
Если Вы пользуетесь версией 3.20.хх, то процедура следующая:
1. Открыть Network Explorer, для этого в меню View выбрать Network Explorer и «распахнуть» его окно.
2. В окне Network Explorer выбрать закладку Device Templates.
3. Выделить требующийся Template и по нажатию правой кнопки мыши выбрать команду Delete.
Roboman
Спасибо! Все под носом оказывается было :-)
Roboman
Очередной туупой вопрос от чайника! tomato.gif
А где меняется время опроса устройства в Lonmaker?
Dmitry K.
Что Вы имеете ввиду под "время опроса устройства"? Уточните пожалуйста.
Roboman
Частота опроса каждого устройства. Проблема в том, что в сети около 50 устройств. Когда их было штук 10 все прекрасно работало, а когда добавил остальные, то сеть стала зависать и выдавать ошибку #410. Почитав подобные темы, я понял что проблема в слишком частом опросе устройств, вот и хочу уменьшить частоту опроса.
Dmitry K.
Не должна зависать, и 50 устройств - это не много. Как правило, проблемы или электрические, гораздо реже - неудачные типы связей.
Внимательно смотрите свою сеть на предмет "грязного" монтажа, не подключенного к клемме провода, обломленного проводника, ошибок подключения ... или источников огромного трафика данных. Кстати, в сети установлены терминаторы, соответствующие Вашей топологии? Какие типы связей использованы в Вашем проекте? (Acknowledged, Repeated, Request/Response ...)
Надо проверить значения аккумуляторов статистики узлов Вашей сети и выяснить, в каких узлах какие ошибки накапливаются.
Roboman
В сети 58 устройств (все CAREL pCO3). В LonMaker все устройства commissioning, так что неподключенных проводов или обломленных проводников нет. Топология сети свободная: в основе лежит звезда, но на лучах имеются ответвления. В месте сбора "лучей" (возле сервера диспетчеризации) стоит терминатор Models 44100R.
Когда система статична (все установки выключены), никаких проблем с просмотром данных нет. Но стоит запустить хоть 1 установку, начинаются подвисания. Чем больше установок запущено, тем сильнее визнет сеть и чаще выскакивает ошибка #410. После выключения установок, пока данные опять не стабилизируются, так же наблюдаются подвисания сети.
Вот я и думаю что проблема в частоте опроса.
Dmitry K.
Здравствуйте!
Цитата(Roboman @ 27.2.2017, 15:00) *
... В LonMaker все устройства commissioning, так что неподключенных проводов или обломленных проводников нет. ...

Два случая из жизни:
1) в линии со свободной топологией в одном из лучей монтажник при прокладке кабельной трассы за подвесным потолком забыл бухту кабеля, таким образом суммарная длина кабельных сегментов превысила 500 метров, как следствие, согласованность линии была нарушена и при информационном взаимодействии возникали (накапливались) ошибки.
2) в линии монтажник при подкличении очередного устройства один из проводников уходящего к следующим устройствам кабеля в винтовом разъеме перебил (закручивая винт перерезал медный проводник), как следствие, сначала оммическое сопротивление прикасающегося проводника было незначительным и всё было нормально, но, через некоторое время, сеть начала "зависать" – это было связано с тем, волновые характеристики сегмента существенно изменились и в линии появились "помехи", вызванные самими же пакетами данных (следствие переотражений, наведённого эдс на проводник, многократными ретрансмиссиями и т.д. и т.п.)

Что касается Ваших проактивных действий. Повторю, смотрите счетчики статистики в узлах (устройствах) сети, например, каких-нибудь крайних в лучах. Напишите, что увидели.
Ironfire
Здравствуйте
Для начала открой Network Explorer, в этой програмке выбирай сверху на панельке Device Templates. Потом выбираешь нужный тебе Template, кликаешь на него и нажимаешь delete. И всё, готово.
Dennis
Цитата(Roboman @ 27.2.2017, 15:00) *
В сети 58 устройств (все CAREL pCO3). ... стоит запустить хоть 1 установку, начинаются подвисания. ...
Вот я и думаю что проблема в частоте опроса.


В комплекте с LON-карточками были ферритовые кольца, установлены правильно?
Контроллеры к заземлению подключены? Синусоида питающего напряжения идеально ровная? А после включения хоть 1 установки?
pCO3 они такие, небольшой участок провода, подключенного к DI контроллера, проходящий недалеко от силового лотка и связь по LON рассыпается, в том числе и у других устройств на канале.
Roboman
Ферритовые кольца стоят как указано в инструкции. Синусоиду посмотреть, к сожалению, не получится, т.к. осцилографа нет.
Я уже так и думал, что это все из-за наводок, хоть кабель и экранированный.
doctor_LON
Ферритовые кольца, терминаторы и прочая "бижутерия" бессмысленны, если Вы не проведете "инструментального" контроля анализатором протокола. Нужно четко понимать что у вас происходит с обменом данными и чего Вы хотите добиться.

второе замечание - используйте современный LonMaker. Open LNS Commission Tool или Turbo LonMaker
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.