Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диаметр трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Виктория_Куша
Уважаемые коллеги!
Проектируем азотную рампа. Соответственно, 15 МПа из баллонов идет. Изначально заказчик хотел и на выходе такое же давление. Сейчас согласовал 0,5 МПа. Расход 250 кубов в часов. Вопрос в чем. Если принимать скорость газа 25 м/с, то Ду50. На выходе и того больше. Редуктор такой не подобрать. Насколько правильно будет уменьшать Ду и до какого значения можно увеличить скорость азота в коллекторе?
Bomba
Цитата(Виктория_Куша @ 2.2.2017, 17:13) *
Уважаемые коллеги!
Проектируем азотную рампа. Соответственно, 15 МПа из баллонов идет. Изначально заказчик хотел и на выходе такое же давление. Сейчас согласовал 0,5 МПа. Расход 250 кубов в часов. Вопрос в чем. Если принимать скорость газа 25 м/с, то Ду50. На выходе и того больше. Редуктор такой не подобрать. Насколько правильно будет уменьшать Ду и до какого значения можно увеличить скорость азота в коллекторе?

Дык это, редуктор по расходу и по давлению подбирается, а не по диаметру трубопровода. Сделаете переходы, если надо будет.
T-rex
Для давления 0.5 МПа (изб.) и скорости движения 25 м/с у меня точный диаметр получился 26 мм. 32-ая труба получается

это для расхода 250 м3/ч, конечно