Добрый день! В каких случаях проводится испытание котла на газоплотность (утечки или подсосы воздуха через обмуровку)? Есть ли нормативка по этому вопросу? Заказчик просит программу испытаний, есть ли пример ее?
Смит
ПТЭ ТЭ:

5.3.23. Допустимые присосы в элементы газового тракта регламентируются заводом-изготовителем.
5.3.24. Плотность ограждающих поверхностей котла и газоходов контролируется путем осмотра и инструментального определения присосов воздуха один раз в месяц. Присосы в топку определяются не реже одного раза в год, а также до и после капитального ремонта. Неплотности топки и газоходов котла должны быть устранены.
samarawood
Спасибо! Понятно, что надо проводить испытание после кап. ремонта котла. А как проводят подобного рода испытания? Программа, методика?