школьник1992
31.1.2017, 17:37
Граждане помогите советом. У нас заказчик хочет проложить газопровод среднего давления под дорогой 4 категории в населенном пункте(деревня). Я нашел в СП 62.13330.2011 п.5.5.2* о том что прокладка без футляра недопустимо. Начальник ВИДЕЛ ГДЕ ТО что на 4 категорию дорог футляр не обязателен. Мужики перерыл кучу информации не нашел ни чего.
Покажите начальнику пункт 5.5.2 СП 62.133330.2011 и постановление Правительства России от 26 декабря 2014 года №1521, которое делает этот пункт обязательным.
Требование однозначное, пересечение газопроводом дороги IV категории должно быть в футляре.
школьник1992
1.2.2017, 11:18
Спасибо большое пункт из сп 62 я ему показал. Проложили все в футляре мы. СПАСИБО БОЛЬШОЕ. И всем успехов..