Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проектирование ГПЭС
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
r_roman_r
Добрый день господа.
Вопрос следующий.
Занимаюсь проектированием ГПЭС контейнерного типа. Тепловая мощность 20000 Квт. Утилизация тепла.
Говорят что нужно ставить стеклянные окна из расчета площадь остекления - 5% от объема помещения.
Ссылаются на СНИП II-35-76 п. 3.16.
Но в том СНИПе описаны котельные.
Относится ли это к ГПЭС никто из моих коллег прояснить не смог.
У кого нибудь есть такая информация?
Ludvig
Это защита людей от последствий взрыва. Если у вас в контейнере не взрывных паров, можете не беспокоиться
r_roman_r
Цитата(Ludvig @ 23.1.2017, 18:23) *
Это защита людей от последствий взрыва. Если у вас в контейнере не взрывных паров, можете не беспокоиться

А как я узнаю есть они у меня или нет?
Вдруг утечка...
gloom11
СТО 70238424.27.100.054-2009 ДИЗЕЛЬНЫЕ И ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ
6.3.1 Газовое хозяйство должно удовлетворять требованиям СНиП 2.11.03-93 [10], ПБ 12-529-03 [11], других документов, утвержденных Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ (сокращенно - Ростехрегулирование), а также 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.2.003 и ГОСТ 12.2.063, строительным нормам и правилам.
6.3.3 Газовое хозяйство ГПЭС, работающей на сжатом газе, в общем виде включает:
- подводящий газопровод от ГРС до ГРП на территории ГПЭС;
- средства защиты стальных подземных газопроводов от электрохимической коррозии;
- газорегуляторные пункты;
- наружные и внутренние газопроводы и газовое оборудование (технические устройства);
- системы и средства автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа;
- противопожарную защиту.
ПБ 12-529-03 ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
2.7.3. Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
- высоту не менее 2,5 м;
- естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
- оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45.

МЫ в контейнеры с АГП устанавливаем систему контроля загазованности и запорный клапан - газовая часть как в котельной.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.