Доброго дня уважаемые форумчане!
Имеется роутер Siemens PXG80-N, который периодически "падает" - загорается красная лампа SERVICE.
В мане по девайсу прочел, что это значит:
Цитата
Network fault, no link pulse from hub. Check Ethernet link from BACnet router to hub.

При этом роутер подсоединён в коммутатор Cisco 2960, ошибок на порту нет.
Если перезагрузить Siemens (выключить, включить, отключить сетевой кабель и подключить) - ошибки пропадают, но хватает на несколько дней/часов.

Можно ли как-то посмотреть логи (и вообще существуют ли они) или может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Dmitry K.
Доброе время.

У этого роутера два индикационных элемента SERVICE — один в группе «BACnet over Ethernet/IP», а другой в группе «BACnet over LonTalk».
Уточните, в Вашем случае, какой загорается?
blackarch
Цитата(Dmitry K. @ 23.1.2017, 11:49) *
Доброе время.

У этого роутера два индикационных элемента SERVICE — один в группе «BACnet over Ethernet/IP», а другой в группе «BACnet over LonTalk».
Уточните, в Вашем случае, какой загорается?


Лампочка горит в группе «BACnet over Ethernet/IP»,
а так же горит лампа INFO в «BACnet over Ethernet/IP»
Detects communication loop; correct functioning cannot be guaranteed. Check network topology and re-configure BACnet router with DESIGO TOOLSET / XWORKS plus

и подмигивает SERVICE «BACnet over LonTalk».
LED short period on ===>Restart of Neuron chip.
Что такое за зверь "Neuron chip" ?

https://pbs.twimg.com/media/C23C0ZIXUAE216e.jpg:large


RSTP на коммутаторе Cisco включен. Неужели петлит?

Dmitry K.
ДВС.
1. Если Вы вынимаете патч-корд из Ethernet разъема, SERVICE «BACnet over LonTalk» продолжает подмигивать?
2. Вы проверяли, что в Вашей сети нет дубликатов IP адресов ваших роутеров?
3. Сколько в Вашей системе роутеров Siemens PXG80-N? Все ли роутеры ведут себя одинаково?
4. Не вкючены ли два роутера в разных местах к одному и тому же сегменту шины LonTalk?
blackarch
Цитата(Dmitry K. @ 25.1.2017, 13:17) *
ДВС.
1. Если Вы вынимаете патч-корд из Ethernet разъема, SERVICE «BACnet over LonTalk» продолжает подмигивать?
2. Вы проверяли, что в Вашей сети нет дубликатов IP адресов ваших роутеров?
3. Сколько в Вашей системе роутеров Siemens PXG80-N? Все ли роутеры ведут себя одинаково?
4. Не вкючены ли два роутера в разных местах к одному и тому же сегменту шины LonTalk?


1. Она подмигивает очень (очень) редко, при выключении патч-корда не заметил подмигивание
2. Сканировал сеть, дубликатов нет
3. Один роутер
4. Скорее нет.

PS. Сегодня поменял патч-корд Ethernet разъема, буду мониторить дальше
Dmitry K.
Цитата(blackarch @ 26.1.2017, 9:26) *
1. Она подмигивает очень (очень) редко, при выключении патч-корда не заметил подмигивание
...

ДВС.
Индикатор SERVICE в группе «BACnet over LonTalk» подмигивает, в том числе в случае программного сброса (ресета) и последующего перезапуска Нейрон-чипа, который отвечает за обеспечние коммуникации и информационного обмена в сегменте шины LonTalk. Ресет Нейрон-чипа может быть вызван разными причинами, одной из которых является накопление коммуникационных ошибок в сегменте шины LonTalk. Необходимо проверить, что в сегменте шины LonTalk установлены терминаторы в соответствии с реализованной топологией сегмента (шина или свободная топология).
goldsuslik
Доброе время.

Скорость IP порта проверяли?
Это чудо умеет только 10baseT выдавать. У меня такая же х*рня творилась, оказалось что свитч не умеет говорить так медленно.
А вообще совет заменить его на PXG3.L и будет вам счастье.
Dmitry K.
Цитата(goldsuslik @ 30.3.2017, 11:10) *
...Это чудо умеет только 10baseT выдавать. У меня такая же х*рня творилась, оказалось что свитч не умеет говорить так медленно...

К слову о свитче, для подобных устройств лучше в настройках свитча руками выставлять скорость (10M) и режим (полудуплекс), чтобы свитч ненароком не выставил какую-нибудь не ту скорость.
Evgan
Здравствуйте, тоже проблема с PXG80-N но немного иного характера. Диспетчеризация Desigo слетела, не было активного проекта, восстановил, но после компьютер не видит ни одного контроллера, начал разбираться пакеты в сеть комп шлёт, но не принимает. На 4-х PXG80-N горят индикаторы INFO, отключаем роутер, подключаем, ничего не происходит. Методом разных манипуляций пакеты пошли, контроллеры стали видны, но на PXG80-N по прежнему горят иникаторы INFO, переконфигурирование PXG80-N через XWorks, результатов не принесло. В онлайн свойствах PXG80-N пишет - "Shorted loop". Идут 4 сегмента из (Bacnet) лона в IP, заходят в свитч и от него в компьютер. Сети IP больше никакой нет, только 4 шт. PXG80-N и 1 дисп. комп. Причем индикаторы INFO горят на всех 4-х сименсах (PXG80-N). Посоветуйте, куда копать. Спасибо.
Sigezmund
INFO Красн.
Постоянно выкл - Все в норме.
Постоянно вкл - Обнаруживается петля коммуникации; правильное функционирование не может быть гарантировано. Проверьте топологию и реконфигурировать BACnet маршрутизатор при помощи DESIGO TOOLSET.
Мигание - Стол маршрутизатора или объект устройства не конфигурирован. BACnet-маршрутизатор должен быть конфигурирован при помощи DESIGO TOOLSET.

Вот что написано в документации. Проверьте топологию и наличие терминаторов.
Evgan
Цитата(Sigezmund @ 27.4.2017, 11:46) *
INFO Красн.
Постоянно выкл - Все в норме.
Постоянно вкл - Обнаруживается петля коммуникации; правильное функционирование не может быть гарантировано. Проверьте топологию и реконфигурировать BACnet маршрутизатор при помощи DESIGO TOOLSET.
Мигание - Стол маршрутизатора или объект устройства не конфигурирован. BACnet-маршрутизатор должен быть конфигурирован при помощи DESIGO TOOLSET.

Вот что написано в документации. Проверьте топологию и наличие терминаторов.


Документацию читал, терминаторы есть, топология не менялась. Причем в описании написано в IP сегменте, а там больше ничего нет, кроме 4-х сименсов PXG80-N и 1-ого компьютера. Свитч тоже менялся - не помогло. Причем когда диспетчерский компьютер на видел контроллеров, панель PXM20 видела все контроллеры.
Sigezmund
PXM20 видит котроллеры по Lon. Тогда в System configurator проверяйте настройки сети.