Здравствуйте!
Хотелось бы задать такой вопрос знающим и компетентным людям - Требуется ли операторам котельной каждый раз при приеме и сдаче смены проводить обмыливание газопроводов в котельной (на предмет утечки газа), если в помещении котельной установлен устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-CH4(2) и УКЗ-РУ-СО (“МИКРОМ”) и имеет ли он на это право?
Если да - то на основании какого нормативного документа оператор котельной обязан выполнять данные работы?
Заранее спасибо!

_______________
P.S. На данном форуме нашел похожую тему, но там не всё предельно ясно... Нужен четкий ответ на вопрос "Требуется ли при приеме и сдаче смены проводить обмыливание газопроводов и имеет ли оператор котельной на это право?" и с указанием где это прописано...
defuser
Насчет написано, не знаю. Но, чисто логически, в котельной этих газопроводов может быть столько, что вы за всю смену не обмылите.
timofeyprof
Цитата(Stub @ 20.1.2017, 5:48) *
Здравствуйте!
Хотелось бы задать такой вопрос знающим и компетентным людям - Требуется ли операторам котельной каждый раз при приеме и сдаче смены проводить обмыливание газопроводов в котельной (на предмет утечки газа), если в помещении котельной установлен устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-CH4(2) и УКЗ-РУ-СО (“МИКРОМ”) и имеет ли он на это право?

запретов нет, но и необходимости тоже. проверка на герметичность осуществляется после монтажа до сдачи в эксплуатацию или после ремонтных работ. если в течении смены была произведена замена арматуры и ремонт участка газопровода с разъемными соединениями, проверку проводят и заносят в журнал (я так думаю!)
fedor3111967
Stub, технический осмотр ГРУ (если есть в наличии в котельной) производится согласно графику утвержденным главным инженером предприятия, но не реже 1 раз в месяц, при этом производится проверка герметичности пенообразующим раствором или приборным методом всех резьбовых и фланцевых соединений технических устройств, каждую смену нет необходимости проверять герметичность соединений. Оператор не слесарь, в его обязанности не входят выполнение этих работ. ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012.
Смит
Цитата(Stub @ 20.1.2017, 4:48) *
P.S. На данном форуме нашел похожую тему, но там не всё предельно ясно...

Да, есть похожая тема: "проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, - один раз в сутки по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии"
Stub
Цитата(fedor3111967 @ 20.1.2017, 11:25) *
Stub, технический осмотр ГРУ (если есть в наличии в котельной) производится согласно графику утвержденным главным инженером предприятия, но не реже 1 раз в месяц, при этом производится проверка герметичности пенообразующим раствором или приборным методом всех резьбовых и фланцевых соединений технических устройств, каждую смену нет необходимости проверять герметичность соединений. Оператор не слесарь, в его обязанности не входят выполнение этих работ. ГОСТ Р 54983-2012, ГОСТ Р 54961-2012.

шкаф ГРУ находиться отдельно на улице, котельная модульно-блочная автоматизированная, установлено два водогрейных котла REX 240 с горелками F.B.R P250/MCE, в самом помещении котельной установлены устройства контроля загазованности УКЗ-РУ-CH4(2) и УКЗ-РУ-СО (”МИКРОМ”)...
Вот у меня просто возникли вопросы - "кто должен производить обмыливание газовой арматуры внутри помещения котельной, оператор котельной, либо же подрядная организация горгаза (слесари по техническому обслуживанию газопроводов и газового оборудования) с которой заключен договор на обслуживание?" И можно ли в должностную инструкцию оператора котельной дополнить именно это действие (т. е. обмыливание)?" - Если да, то на основании какого документа?

Спасибо за ГОСТы, почитаю на досуге.

Цитата(Смит @ 20.1.2017, 12:46) *

О! Спасибо!!!
А я другую тему видел: Необходимость обмыливания газопроводов в котельной
Joe
Вот нигде ни разу не видел оператора, который обмыливает что-то газовое в котельной. Есть у вас своя газовая служба - они обмыливают. Есть техническое обслуживание по договору - они.
Зачем эти ненужные мыльные процедуры ежедневно вешать на оператора? Целесообразней искать документ, в котором это вешается на обслуживание газопроводов.
Газовик
Это безолаберная перестраховка начальства.
Смит
Цитата(Газовик @ 20.2.2017, 11:21) *
Это безолаберная перестраховка начальства.

Если бы дело было в начальстве... Это ГОСУДАРСТВО.
WRybkin
Сами газовщики уже давно ничего не обмыливают, а пользуются "сверчками" - переносными газосигнализаторами. Стоит недорого и гораздо эффективнее.
Насчёт проверки утечек - где-то в правилах было написано, что проверка герметичности клапанов немаленьких котлов производится перед каждым розжигом котла. Поэтому там, где строгое начальство, перед розжигом котла операторы бегают с пеной. А вообще по тем же правилам эта проверка должна быть автоматической.
T-rex
Если руководство включит в должностную инструкцию операторов это требование, куда они денутся - либо будут обмыливать, либо писать в журнале, что все обмылили пока их на этом не поймают. С другой стороны собственник должен понимать, что такое избыточное требование приведет к увеличению операционных расходов (закупка пенообразователя)
sadodesperado47
Столько всего наговорили, а толку нет. Вот здесь ответ: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 4.2.54 п. 4.2.55
AZLYK
Цитата(sadodesperado47 @ 13.4.2017, 17:42) *
Столько всего наговорили, а толку нет. Вот здесь ответ: Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок п. 4.2.54 п. 4.2.55


И причем здесь эти пункты - они же про вводный инструктаж...
Смит
Цитата(AZLYK @ 18.4.2017, 17:53) *
И причем здесь эти пункты - они же про вводный инструктаж...

Где - про инструктаж? blink.gif

Цитата
4.2.54. Осмотр всех газопроводов котельной проводится один раз в смену, а проверка плотности соединений газопровода и арматуры, установленной на нем, - один раз в сутки по внешним признакам утечки газа (по запаху, звуку) с использованием мыльной эмульсии.
Применение открытого огня для обнаружения утечки газа не допускается.
4.2.55. Внешний и внутренний осмотры помещений газорегуляторных пунктов с отбором и анализом проб воздуха на загазованность на уровне 0,25 м от пола и 0,4-0,7 м от потолка проводятся ежесуточно.