Добрый день, уважаемые коллеги!
При подготовке ИТД при сдаче реконструируемого объекта (АГЗС) встал вопрос:
В соответствии с ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ утвержденным правительством РФ Постановление №870 от 29.10.2010г. по п. 95. е) необходимо предоставить документы, подтверждающие соответствие используемых технических устройств, труб, фасонных частей, сварочных и изоляционных материалов..
А если при производстве трубопроводной обвязки сосудов СУГ не использовались фасонные изделия (просто брали трубу и на трубогибе гнули, согласно плана расположения оборудования.. Разве не достаточно предоставить документы на трубу?
Тем более, что, обвязка (технологическая система АГЗС) изготавливалась в заводских условиях, по утвержденным чертежам, была испытана пневматикой и сварные швы цветной дефектоскопией с предоставлением "Удостоверения о качестве изготовления обвязки сосудов"? На всю технологическую систему предоставляется ТЭД, согласованный с ГУ ГПС МЧС РФ с предоставлением Сертификата соответствия ТР ТС на технологическую систему?..
Более 10 лет работаем в данной области и в разных регионах и никогда этого в Ростехнадзоре не требовали..
Если имеете свое мнение по данному вопросу, большая просьба поделитесь..