Добрый день!
Нужна ваша помощь, т.к. сам уже запутался. Горячее водоснабжение в поликлинике хотят осуществлять через солнечные коллектора совместно с централизованным ГВС (зимой) , а летом только от солнца.
Нужно определить количество солнечных панелей и объём бивалентногой буферной ёмкости. Максимальный расход горячей воды суточный 1 м3/сут, максимальный часовой 0,65 м3/час. Необходимая температура ГВС 60 градусов.

По моим расчётам получилось 3 гелиоколлектора вакуумных. Суммарная площадь 9,1 м2. Объём буфера предлогаю 500л (бивалентный) с нижней загрузкой гелиоколлекторами.

Так вот загвоздка моя получилась в том, чтобы определить хватит ли мощности панелей на нагрев летом бойлера? Не могу понять, как определить температуру теплоносителя на выходе из коллекторов...чтобы определить хватит ли мощности коллекторов.
Спасибо!