mina_
Здравствуйте!
Есть выключатель с датчиком температуры B.IQ multifunction RTR + display (75663599) и сервопривод который установлен на батарею theben 7319200.
Задача вероятно простая и стандартная: регулировка температуры в комнате по внутреннему датчику температуры.
Читаю описания (http://descargas.futurasmus-knxgroup.org/DOC/GB/Theben/2229/KNX_HB_GB_Cheops_drive_hb_V1_1_0307.pdf)(http://www.berker.com/files/download/0/334_1/0/756635XX-756636XX-756645XX-756646XX-756655XX-756656XX__BIQ-PB__EN__2007-07__APP-DESCRIPTION.PDF), но не понимаю.

Подскажите какие объекты какими адресами связать?
Будет-ли все работать со стандартными параметрами или что-то лучше поменять?

Спасибо!
ees-tech
Что касается Berker, то там настроек довольно много, для начала достаточно просто связать объект 42: Heating (1st control circuit) - continuous (value) с соответствующим объектом сервопривода. Мы обычно реализуем на триаке и приводах 220В, потому на триаке используем нужный выход, опять таки variable, если нам нужно непрерывное регулирование.