Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Sdr для давления газа 0.3 МПа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
школьник1992
Уважаемые форумчане задался вопросом по поводу следующих моментов. Какое SDR мы можем принимать минимальное для давления газа 0.3 и 0.6МПа внутри деревни соответственно???
Если рассмотреть СП 62.13330 а именно 5.2.4* и 5.5.5* то мы получаем SDR не более 11, т.е. SDR13.6,SDR17,SDR 17.6 мы применять не можем на территории поселений.
НО тогда возникает вопрос на какой тогда "козе баян" в ГОСТ Р 50838-2009 Приложение ДА дают коэффициенты C как для среднего давления для SDR 13.6 SDR 17 SDR17.6???
У меня сейчас происходит взрыв мозга, так если брать розничную цену труб пример 110 экономия до 150 р/м, если такая экономия идет с одного метра что будет с 15 км??
Прошу Вас уважаемые специалисты помогите советом.
Всем добра и всех с наступающим!!!
Tolik84
Идёшь по территории поселения, будешь пересекать и не раз дороги, а при пересечении нужно SDR не более 11. Получается у тебя при пересечении положил SDR11, дальше пошёл SDR17.6, для начала рак мозгов снабжению, потом мастеру, а следом и технадзору. Плюс если ещё применять будешь не ЗН а НИ, то просто невозможно так проложить. Может и сэкономишь, но спасибо тебе за этот проект никто не скажет.
defuser
Несколько лет назад считал -проходило SDR17 на 0,3 МПа. Сейчас, может ,что-то поменялось (или я не так считал?)... Газопровод работает пока без нареканий....
Помнится, монтажники просили некоторые детали заменить на сдр11 (неходовые отводы не на 90 градусов, вроде бы.). Детали с разным СДР варили муфтами с ЗН (наружный диаметр 17 и 11 сдр одинаков- разници никакой) под дорогами сдр 11.
Да, комбинировать не очень хорошо,поскольку "При проектировании и строительстве газопроводов, как правило, должны использоваться трубы и соединительные детали, имеющие одинаковое значение показателей SDR и MRS.", надо обосновать...
школьник1992
Уважаемый Tolik84 вопрос в том что дорогу мы пересекаем только в 8 местах с учетом межпоселкового и распределительного газопровода. Не кислая экономия выходит на 30 км. Спасибо что откликнулись. Подскажите пожалуйста ввиду своего безграмотства что такое НИ???
defuser
сварка встык Нагретым Инструментом, наверное.
Дружок
Для тех, кто ограничил свои знания только СП 62.133330.2011 и воспоминании об переставшим действовать ПБ 12-529-03, сообщаю, что в ГОСТ Р 55473-2013 есть таблица 1, в которой оговариваются условия применения труб при давлении до 0,3 МПа с SDR26.
Кроме того, в ГОСТ Р 50838-2009 есть таблица ДА, в которой указано, что при давлении 0,3 МПа можно применить трубы ПЭ80 SDR21 (С=2.7) и трубы ПЭ100 SDR26 (С=2,7). Что полностью удовлетворяет требованию п 5.2.4 СП 62.133330.2011, второй абзац, где С=2,6.
Правда, следует учесть, что трубы SDR26 или SDR21 тонкостенные и, как правило, применяются при реконструкции методом протяжки полиэтиленовых труб внутри стальных старых трубопроводов. Поэтому применение труб с SDR17,6 для открытой прокладки предпочтительно.
Там же можно посмотреть информацию по отношению к газопроводам давлением свыше 0,3 до 0,6 МПа.
Что касается п. 5.5.5., то его требования относятся к ж/д и автомобильным дорогам I- III категорий, а также к магистральным улицам, которые в деревне не наблюдаются.
НИ - это сварка нагретым инструментом встык, которая не применяется для соединения труб с разной толщиной стенки. В этом случае используют муфты с ЗН (закладными нагревателями).
Трубы с одинаковым значением SDR можно соединять при помощи НИ, а вот для того чтобы присоединить участок трубопровода, пересекающий дорогу, к основному понадобится всего две муфты с ЗН. Никто не требует, чтобы все трубы на этом участке соединялись только при помощи муфт ЗН. Следовательно на 8 мест пересечений понадобится 16 муфт с ЗН.
Успехов, в Новом Году!
школьник1992
unsure.gif unsure.gif unsure.gif Этот вид сварки я знаю, стыдно что не знал сокращение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.