Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Управление отоплением через Knx
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
ees-tech
Вчера программировал систему управления отоплением (водяной теплый пол).

Имеем в качестве устройства управления Triac от Berker (75316003), параметры температуры снимаем с клавишника Comfort B.iQ Berker (встроенный датчик температуры воздуха и выносной температуры пола), термоголовки Итальянские (ставили отопители) 22C normally open 220В.

Проблема в том, что во время работы сильно греются сами термостатические головки. Может так и должно быть, но меня как-то напрягает. Сами головки нормально-открытые, т.е. без электричества все открыто. Питание на них подает triac. Соответственно управление идет теплыми полами и учитывая инертность системы, они чаще закрыты, чем открыты.

Кто что может сказать по этому поводу, на других объектах с другими термоголовками такого замечено не было. Причем уже разные использовали и нормально открытые и нормально закрытые.
Aurelius Marcus
..чуда не может быть.. греются все головы? (все конура?). и когда питание снято/подано?.. смотри, какая тмп в подаче..рукой проверь, smile.gif д.б. не больше 45 град.... если больше - полы ещё не вспучило? smile.gif
С уважением -
Бабий Сергей
ees-tech
Греются сами головки когда на них подается напряжение. Руку держать не приятно, т.е. градусов 60 есть. С температурой теплоносителя все нормально. Да и система в целом работает отлично, вопрос лишь в самих головках. Может это и нормально. После праздников поеду с тепловизором посмотрю на реальную ситуацию.
Stem
Наверное у Вас эти
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
или подобные. Рабочая температура до 110°С
ees-tech
Да, такие. Я думал 110 Градусов - это максимальная температура теплоносителя, а не то, что мас сервопривод себя до такой температуры может разогреть.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.