Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЭ100 для газопровода низкого давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Bomba
Кто-нибудь применяет ПЭ100 SDR17.6 для газопровода низкого давления? Цена на трубы ПЭ100 и ПЭ80 сейчас одинаковая, смысл тогда применять ПЭ80? Некоторые заводы сейчас уже только ПЭ100 выпускают...
gloom11
Применяем
Bomba
Цитата(gloom11 @ 27.12.2016, 14:23) *
Применяем

Вы монтажом занимаетесь или проектированием? Как смотрит на это экспертиза?
Интересно было бы отзывы от монтажников услышать - есть какие-то нюансы в сравнении с ПЭ80?
Дружок
Трубы ПЭ100 SDR17,6 вполне пригодны для газопроводов низкого давления, исключение составляют места пересечения с дорогами (п. 5.5.5 Сп 62.13330.2011) когда применяются трубы с SDR не более 11.
Что касается монтажа, то ПЭ100 прекрасно сваривается как встык, так и при помощи деталей с ЗН. Кстати, большинство деталей с ЗН сейчас изготовляют из ПЭ100.
При применении деталей с ЗН обратите внимание на какой диапазон значений SDR они рассчитаны.
Coelurus
Цитата(Bomba @ 27.12.2016, 14:37) *
Вы монтажом занимаетесь или проектированием? Как смотрит на это экспертиза?
Интересно было бы отзывы от монтажников услышать - есть какие-то нюансы в сравнении с ПЭ80?

Монтажникам на ПЭ пофиг. Особо разницы не видно, не ощутимо. Вот с SDR есть нюансы. SDR17.6 легче в монтаже, так как легкая, но крайне плохая для сгибания естественным гибом - чуть что ломается в месте сгиба. SDR11 в этом плане куда лучше, но она тяжелее. Вообще у нас сейчас везде горгазы в ТУ заставляют SDR11 ПЭ100 класть даже под низкое давление, ибо долговеченее.
Дружок
Для естественного изгибания полиэтиленовой трубы (ПЭ80, ПЭ100, ПЭ-100RC) существуют ограничения, которые зависят не от материала, а от температуры окружающего воздуха (чем ниже, тем больше радиус изгибания). В обычных условиях ориентируются - радиус равен на 25 диаметров.
Интересно, с каким радиусом "гнут" трубу с SDR17,6 что она ломается?
В ГОСТ Р 50838-2009 есть пункт 5.2.5 "Классификация", таблица 8, в которой наглядно видно, что срок "50 лет" одинаково относится как ПЭ80, так и к ПЭ100. Потому что, он относиться к понятию "Минимальная длительная прочность" - MRS.
Так что о "долговечности" ПЭ100 по сравнению с ПЭ80 можно говорить только от незнания.
Есть материал ПЭ-100RC, который специально создавался с улучшенными свойствами, но прокладывать из него газопроводы низкого давления с SDR11 просто глупое расточительство. Как правило, такое требуют только малограмотные люди, не умеющие считать бюджетные деньги.
Coelurus
Тупо при размотке бухты можно сломать трубу 17,6, если слесари сплошают.
Теоретические описания в ГОСТах всегда очень здорово выглядят на бумаге. На практике как всё обстоит - узнаем лет через 30-40. Трубы делаются в этой стране с соответствующим качеством - иногда испытания труба в лаборатории не проходит, хотя у завода все бумажки сертификационные есть (а кроме них ничего и не надо, как оказывается, даже если сама продукция говно), так что на ГОСТы и сроки жизни трубы в нынешнее время в этой стране можно закрыть глаза.
Горгаз не считает ни чьи деньги. Просто достаточно сделать запись в ТУ, чего они хотят, и не согласовывать проект, пока не будет всё согласно ТУ. Бюджетные деньги вообще не считают, так как на строительстве газопроводов к поселкам, внутри них, к пердприятиям всегда хороший распил и смета должны быть толще.
dugarik
Давно на Г1 при проектировании используем ПЭ100 SDR17, и давно не слышал про ПЭ80, специально не заострялся на данном вопросе, но заводы вроде бы производят в основном ПЭ100. SDR11 применяем для Г2 и Г3.