Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Срочный вопрос по клапану электромагнитному
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
StaceyM
Добрый день! helpsmilie.gif
Никогда не сталкивался с газом. Пришлось заказывать оборудование. По спецификации было: клапан электромагнитный, нормально закрытый ВН3Н-1 ст.У3.1 и фильтр газовый ФН3-1 ст.У3.1. Как понимаю, это исполнение в стальном корпусе.
По факту пришли ВН3Н-1 и ФН3-1. Это, в алюминиевом корпусе.
Подскажите, пожалуйста, можно ли алюминиевые поставить вместо стальных? На что влияет выбор материала исполнения
Спасибо большое
Tolik84
У вас на руках документ разрешающий использование данного оборудования на газопроводе. Ставьте и не волнуйтесь.
При монтаже можете сказать монтажникам чтобы были по-аккутратнее с клапаном, когда к трубе будут прикручивать, чтобы не лопнул. Лучше чтобы сделали длинную резьбу и поджали контргайкой, чем докручивать через силу, чтобы клапан принял правильное положение.
StaceyM
В том-то и дело,что в спецификации маркировка оборудования с ст.У3.1, а пришел по факту без нее. Поэтому поставить не могу. За советы по монтажу спасибо большое
zorik2
http://termobrest.ru/sitefiles/1-DN_25_200_flang+.pdf
Согласуйте изменение с проектной организацией, это им решать в конце концов, а не на форуме.
StaceyM
Да это понятно. Просто спрашиваю совет, может, кто сталкивался с этим или знает
sibiryk74
А чем вопрос? Как физически поставить один вместо другого? Или как это с бумажной точки зрения воплотить?
Самое главное, что бы он к Вам попал с паспортом и сертификатом, так как эти бумаги пойдут в ИТД.
К проектировщикам идти однозначно, так как придется вносить изменения в проект.
Физически, если тут надо смотреть по совпадению размера и посадочного места.
zorik2
Цитата(StaceyM @ 16.12.2016, 17:10) *
Да это понятно. Просто спрашиваю совет, может, кто сталкивался с этим или знает

ВН3Н-1 ст. У3.1 в стальном корпусе рассчитан на присоединяемое давление до 0,1МПа
ВН3Н-1 У3.1 в алюминиевом корпусе рассчитан на присоединяемое давление до 0,1МПа
Климатическое исполнение тоже одно. Если нет, у проектировщиков, специальных условий, когда нужен материал сталь, в принципе могут согласовать.
StaceyM
Всем большое спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.