IRMA 111
ДОброго времени суток!

при заполении новой формы энергопаспорта (см. вложение) возник вопрос: если здание из сендвич-панелей, которые воздухонепроницаемы по сути, то как будут записаны характеристики сопротивления воздухопроницанию наружных стен, перекрытий и покрытий (тоже имеют в своем составе профлист) - п. 2.2.4 новой формы энергопаспорта. ведь тогда оно будет бесконечно большим, но как это выразить количественно в паспорте? и далее как будет рассчитана приведенная воздухопроницаемость (Количественно) ограждающих конструкций здания при разности давлений 10 Па (см. п. 2.2.4). получается, что при бесконечно большом сопротивлении воздухопроницанию, она должна быть близка к нулю. ставить о без расчетов вообще? Подскажите пожалуйста!
Nedich
у панелей воздухопроницание по стыкам. Должны быть типа испытания и экспериментальные значения. Ну и далее по длине стыков расчет воздухопроницания.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.