Цитата(frombiysk @ 16.12.2016, 8:34)
Давайте:
1 Считаем теоретический расход по формуле при выбранном давлении 0,2, это - 1,878л/с
2 Считаем расход на защищаемой площади (интенсивность по графику*на площадь 12кв.м), это - 1,20л/с.
3 Разница - 0,678л/с - ушла за пределы защищаемой площади.
Для любого оросителя нашего производства за пределы защищаемой площади 12кв.м уйдет воды столько, чтобы перекрылись все "мертвые" зоны при установке оросителей согласно СП 5.13130., это одна из важнейших задач при разработке оросителя.
И не убивайтесь Вы так. Разберемся с Вашей проблемой.
Теперь по графикам: (мы же сравниваем СВВ-К80 с TYCO, поэтому следует брать к рассмотрению графики оросителя TY3151
Предполагаем невероятное:
- вся вода (стопроцентный расход из оросителя) собралась на площади 12кв.м;
- график представлен для одного оросителя на площади 12кв.м.
Ороситель TY3151
Давление 0,2 0,4 0,6 0,8
Расход 1,88 2,65 3,25 3,75
Получается
Инт-ть 0,15 0,22 0,24 0,31
А по
графику 0,14 0,23 0,30 0,35!!!???
Ороситель просто физически не может вылить столько воды, да еще и на 12кв.м, ведь согласно эпюрам фирмы TYCO вода выливается на площадь радиусом 4,0м равномерно по всей площади!.
По оросителю TY4151 чуть лучше подогнали, но тоже не совпадает. Поэтому пользоваться графиками не от производителя чревато - под вопросом будет гидравлический расчет.
Романова Н.Е.
В продолжение темыhttp://sa-biysk.ru/upload/iblock/138/%D0%9...D0%B5%D0%B9.pdfСтр 7 Рисунок 7
У Сецавтоматики появился документ (или был давно, а я не видел)
Хочу еще раз задать тот же тупой вопрос
Исходя из определения Коэффициента производительности (Кф)
Кф (своими словам) - это количество воды пропускаемое через ороситель в единицу времени при определенном давлении.
Т. е. если взять все цифры из графика и площадь 12 м. кв. (именно 12 т. к. по карте орошения радиус 2 м.), то можно вычислить Кф. И он не будет совпадать с тем, что заявлено у производителя. Т. е. это будет скажем не 0,42, а 0,295 или не 0,6, а 0,365... и т. п.
К чему это я все... начал получать на проверку новые проекты... и там ГР считают так как рекомендуют в Спецавтоматике и результат трубы толще, насосы мощнее и т. д. Т. е. система АУПТ выходит дороже (т. к. давление перед оросителем теперь стало почему-то больше где-то на 8-30 м. в. ст.)!
Вопрос: Как можно брать за основу в проектирование документ, в котором данные не согласуются между собой и с СП 5.13130.2009? Т. е. по сути не правильно указан Кф или наоборот Кф правильно, а остальное подогнали?
Про непонятные объяснения frombiysk, что мол площадь боле 12 м. кв, (хотя есть офицальная карта орошения).... И в связи с этим часть воды выливается куда-то там... Ну как-то совсем не убедили!!!
Я бы даже поставил вопрос по другому! Кто считает, что все в документации Спецавтоматики хорошо и правильно (по данному вопросу)?
Цитата(CyMKuH @ 13.12.2016, 17:25)
Все ОК, просто Вы исходите из мысли, что вся вода, которая льется из оросителя, попадает на расчетную площадь, а по факту это не так.
Следовательно, принцип который был в ходу во времена действия НПБ 88-2001:
а) определяем нужную интенсивность по таблицам из НПБ
б) умножаем интенсивность на площадь, получаем расход с диктующего оросителя
в) считаем нужный напор на диктующем оросителе исходя из формулы q=k*sqrt(P)
Сейчас не прокатывает. Если и прокатывает, то значит никто толком раздел не проверял.
Теперь надо так:
а) определяем нужную интенсивность по таблицам СП 5.13130.2009
б) определяем требуемый напор на диктующем оросителе по графикам напор / интенсивность, которые должны быть в докуменатции на ороситель
в) считаем расход с диктующего оросителя по формуле q=k*sqrt(P)
Все программы которые я знаю считают интенсивность делением расхода на площадь! Если я подставлю данные из графика Спецавтоматики, то получу завышенную интенсивность и у меня ГР никто не примет.