После долгого простоя котла ДКВр 10/13-250 и его ремонта при его запуске пошла вибрация по газопроводу котельной, сопровождаясь небольшими резкими толчками газа после регулятора давления (РДБК 100) и изменяясь от 230 до 300 Па с течением времени (5-10 минут). В параллельной работе с другими котлами, котел работает замечательно. Отдельно другие котлы работают тоже хорошо (винить регулятор давления в ГРУ есть ли смысл?)Как только остается в работе он один - начинается эта болталка.
Во время ремонта сделали следующее:
1) Заменили 100% труб водяного экономайзера (количество труб и их тип - согласно проекта)
2) Вынесли на поверхность подземный дымоход (сечение не изменено)
3) Убрали подсосы воздуха через обмуровку
4) После первого розжига, когда увидели вибрацию, произвели очистку горелок (похоже не чистились с далекого 72 года) горелка ГМГ 5,5/7.
5) Вскрыли ПЗК перед котлом, посмотрели регулирующую заслонку на газе на предмет люфтов - все гуд!
6) Разряжение в топке котла и давление воздуха перед горелками имеют незначительные колебания, но они еще меньше чем на других котлах
Подскажите что делать? Может у кого то была похожая ситуация???