Полная версия этой страницы: Тряска газопровода котла ДКВР 10/13-250
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Алексей2112
После долгого простоя котла ДКВр 10/13-250 и его ремонта при его запуске пошла вибрация по газопроводу котельной, сопровождаясь небольшими резкими толчками газа после регулятора давления (РДБК 100) и изменяясь от 230 до 300 Па с течением времени (5-10 минут). В параллельной работе с другими котлами, котел работает замечательно. Отдельно другие котлы работают тоже хорошо (винить регулятор давления в ГРУ есть ли смысл?)Как только остается в работе он один - начинается эта болталка.
Во время ремонта сделали следующее:

1) Заменили 100% труб водяного экономайзера (количество труб и их тип - согласно проекта)
2) Вынесли на поверхность подземный дымоход (сечение не изменено)
3) Убрали подсосы воздуха через обмуровку
4) После первого розжига, когда увидели вибрацию, произвели очистку горелок (похоже не чистились с далекого 72 года) горелка ГМГ 5,5/7.
5) Вскрыли ПЗК перед котлом, посмотрели регулирующую заслонку на газе на предмет люфтов - все гуд!
6) Разряжение в топке котла и давление воздуха перед горелками имеют незначительные колебания, но они еще меньше чем на других котлах

Подскажите что делать? Может у кого то была похожая ситуация???
lentyai
Был похожий случай. В котельной 2 шт ДКВр-6,5. После летнего простоя (кажется у них даже не было никакого ремонта) начались пульсации давления газа при работе котла № 1 на малых и средних нагрузках (первый по ходу газа от ГРУ). При работе котла № 2 на тех же нагрузках никаких пульсаций не было и при параллельной работе 2х котлов тоже.
Пульсации были настолько частые что звук от регулятора был как от перфоратора. При этом котел № 1 работал нормально, все параметры как по режимной карте.
Мы провели такой опыт: котел № 1 работает, идут пульсации давления газа. Не изменяя нагрузку котла переводим ГРУ на работу через байпас - пульсации прекратились. Отсюда вывод - виноват регулятор ГРУ. Потом наши газовщики с регулятором долго занимались (это был кстати РДБК-100), заменили иглу в пилоте, установили дроссель 3 мм в импульсной колонке, который почему-то отсутствовал. В итоге настроили его работу без пульсаций.
Конечно остаются вопросы: почему при одинаковых расходах газа один котел работает нормально, а второй дает пульсации? Ответ - х.з. smile.gif Ревизовали всю арматуру - все с ней нормально было.
В общем копайте в направлении настройки регулятора. От отечественных регуляторов всего можно ожидать, может они на погоду реагируют или на курс доллара. Попробуйте для убедительности работу через байпас - если не будет пульсаций. значит однозначно регулятор ГРУ виноват.