Полная версия этой страницы:
Холодная сварка
Участились случаи установки счётчиков в существующем жилом фонде при 2-х приборах (ВПГ и ПГ) следующим способом:
на один опуск делают заглушку на холодной сварке (локтайд), а на второй опуск - диам. 15мм - устанавливают счётчик и далее тройником разводка на 2 прибора.
Пишем замечания , что должно быть неразъёмное соединение , т.е. газовая сварка, а не клей локтайд. Правомерны ли наши требования?
Кроме того, что соединение должно быть неразьёмным, есть ещё требования прочностные к качеству шва (соединения). Сколько процентов там нужно просвечивать и ломать???
Цитата(Гризли @ 5.12.2016, 13:21)
Кроме того, что соединение должно быть неразьёмным, есть ещё требования прочностные к качеству шва (соединения). Сколько процентов там нужно просвечивать и ломать???
Данные стыки не подлежат контролю, т.к. данный газопровод относится к внутреннему газопроводу природного газа диам. до 50мм.
Меня интересует можно ли заглушку, которую наворачивают на резьбу на клее, который называют "холодной сваркой" отнести к неразъёмному соединению.
Где в ГОСТах или другой нормативной литературе прописаны требования к неразъёмному соединению,
которые суд может принять во внимание в случае спорной ситуации?
fedor3111967
5.12.2016, 15:14
Любые стыки подлежат визуальному и измерительному контролю, в том числе и на внутренних газопроводах низкого давления (РД 03-606-03). Резьба, фланец - разъёмное соединение.
Я имела ввиду, что там и стыка-то нет, проверять нечего.
Это заглушка на резьбе на клее. Только этот клей называется "холодной сваркой".
Где-то можно прочитать что же такое неразъёмное соединение и можно ли эту холодную сварку отнести к нему?
Цитата(ЕленаАГ @ 5.12.2016, 10:28)
Пишем замечания , что должно быть неразъёмное соединение , т.е. газовая сварка, а не клей локтайд. Правомерны ли наши требования?
Не вдаваясь в подробности о разъемно / неразъемных соединениях хочется поржать над постановкой вопроса.
Бог ты мой, я по тексту понял, что они все резьбы и трубы на ХС сажают!!!
Неразъемное соединение должно оставаться неразьемным на протяжении всего срока службы изделия. Запросите у них документ, подтверждающий данный срок.
Неразъемными соединениями называются такие, повторная сборка и разборка которых невозможна без повреждения деталей. К ним относятся соединения сварные, паяные, соединения, получаемые склеиванием, соединения заклепками и т.д.
Формально они правы если у них есть сертификат соответствия и разрешение от управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Это же газ я думаю можно им письмо написать с просьбой разъяснить ситуацию о правомерности таких действий
Цитата(ЕленаАГ @ 5.12.2016, 15:50)
Это заглушка на резьбе на клее. Только этот клей называется "холодной сваркой".
"Неразъёмное соединение"?
Наверное, можно погреть как следует, да и отвернуть эту заглушку?
Цитата(Галиев @ 5.12.2016, 16:53)
Не вдаваясь в подробности о разъемно / неразъемных соединениях хочется поржать над постановкой вопроса.
Спасибо большое всем за ответы, даже если кто- то очень повеселился
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,