Bomba
Местная ГРО взяла за моду писать во всех ТУ - установить отключающее устройство на врезке и на вводе в помещение с газоиспользующим оборудованием.
Читаю СП 62.13330.2011:
п. 5.1.7, единственный пункт, который можно к моему случаю притянуть:
- на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов (при числе квартир более 400 к отдельному дому), а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;
Хотя у меня по документам - офисное здание, а никак не производственное. Газопровода то наружного 30 м, на вводе стоит отключающее устройство, зачем блин еще на врезке?

Тем более, что в п. 5.1.8:
На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка запорных устройств не допускается.
У меня врезка на соседнем здании - получается, что транзитная прокладка.

Рассудите, кто прав?
GASPAR
Исходные данные по вопросу - неполные (что за здание по которому проложен действующий газопровод, газифицировано или оно (если "да", то ваш газопровод уже не транзитный - см. ТР), что за объект газификации у вас (расход газа, мощность оборудования) и т.п) В любом случае, сначала нужно обратиться за разъяснением в ГРО, узнать их позицию и видение.
Bomba
Цитата(GASPAR @ 2.12.2016, 10:31) *
Исходные данные по вопросу - неполные (что за здание по которому проложен действующий газопровод, газифицировано или оно (если "да", то ваш газопровод уже не транзитный - см. ТР), что за объект газификации у вас (расход газа, мощность оборудования) и т.п) В любом случае, сначала нужно обратиться за разъяснением в ГРО, узнать их позицию и видение.

Здание газифицированное, получается что не транзит, действительно. Но на каком основании надо обязательно ставить отключающее устройство на врезке все равно не понятно. В ГРО ничего внятного ответить не могут, типа где то есть такое требование, а где не знают.
LevaK
Если
Цитата(Bomba @ 2.12.2016, 12:41) *
где то есть такое требование, а где не знают.

значит требование необоснованное и обязательному выполнению не подлежит.
Bomba
Цитата(LevaK @ 4.12.2016, 16:05) *
Если
значит требование необоснованное и обязательному выполнению не подлежит.

Дурдом короче, я монтажникам объясняю, что это необязательно, а с них инспектор РТН требует - типа раз написано в ТУ, надо выполнить. Блин, когда уже этих всех ..удаков распустят, инспекторов РТН, которые ни в зуб ногой, но докапываются до формальных вещей, ГРО, где совсем головой не думают, когда свои бумажки клепают. Будет хоть когда-нибудь порядок в отрасли? Если и будет, то наверное уже не при нашей жизни.
Evgkarpro
на врезке требуется установить отключающее устройство
как на границе сети газораспределения и сети газопотребления
ТР 870 от 29.10.2010
и инспектор РТН прав
GASPAR
Цитата(Evgkarpro @ 5.12.2016, 21:20) *
на врезке требуется установить отключающее устройство
как на границе сети газораспределения и сети газопотребления
ТР 870 от 29.10.2010
и инспектор РТН прав


Места установки отключающих устройств определены СП 62.13330.2011 п.5.1.8. В требованиях ТР нет чётких указаний. что запорное устройство должно быть на границе земельного кадастрового участка
Bomba
Цитата(Evgkarpro @ 5.12.2016, 22:20) *
на врезке требуется установить отключающее устройство
как на границе сети газораспределения и сети газопотребления
ТР 870 от 29.10.2010
и инспектор РТН прав

Там нет требования установки отключающего устройства на врезке, просто даны определения сетей газопотребления и газораспределения.
Evgkarpro
получается, полагаю
1. из основных понятий «сеть газораспределения», «сеть газопотребления»
п. п. 7. [ТР, утв. ПП РФ от 29.10.2010 г. № 870];
2. п. п. ХХ [Дополнительные требования ТУ ГРО],
п. п. 19. [ПР, утв. ПП РФ от 17.05.2002 г. № 317],
подпункт "д" пункта 37 и т.д. [ПР, утв. ПП РФ от 30.12.2013 г. № 1314];
3. п. п. 4.40 [СП 42-101-2003].
GASPAR
1. Закон о тех.регулировании 27.12.2002 N 184-ФЗ статья 16.1:
Применение на добровольной основе стандартов и (или) сводов правил, включенных в указанный в пункте 1 настоящей статьи перечень документов по стандартизации, является достаточным условием соблюдения требований соответствующих технических регламентов.

2. Далее
Приказ Ростехрегулирования от 3 октября 2011 года N 5214 об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 870. СП 62.13330.2010, 42-101-,42-103- и др включены в этот перечень.

3 Далее
СП 62.13330.2011 п 5.1.8 - указаны случаи установки отключающих устройств.


Пункт 4.40 СП42-101-2003 не даёт указаний по случаям, когда необходима устанавки устройств отключения, а указывает на то, что при необходимости их установки (например согласно п.5.1.8. СП 62.133330.2011) запорное устройство должно быть установлено на расстоянии не далее 100 метров от ответвления.
GASPAR
Безусловно, требования ТУ нужно исполнять, но только в тех случаях, когда они не противоречат нормативным документам. Зачастую специалисты, выписывающие техусловия не вникают в конкретные условия объекта и при подготовке ТУ используют стандартные шаблоны.
Evgkarpro
СП 42-101-2003
4 наружные газопроводы
Размещение отключающих устройств на газопроводах
...
GASPAR не дописал еще, там же "вилочка":
Отключающие устройства на ответвлениях от распределительных газопроводов следует предусматривать,
вне территории потребителя не ближе чем на 2 м от линии застройки или ограждения территории потребителя.
и да конечно "как правило".
а в СП 62.13330.2011* п. п. 5.1.7* или 5.1.8* разве "приведен исчерпывающий перечень".
И в чем же противоречат нормативным документам?
просто Дополнительные требования ТУ ГРО.
GASPAR
Цитата(Evgkarpro @ 7.12.2016, 17:06) *
И в чем же противоречат нормативным документам?
просто Дополнительные требования ТУ ГРО.

А если бы здание было не газифицировано от газопровода к которому подключение подключение? Автоматически газопровод с разъемным соединением и нарушение требований транзитной прокладки. Вряд ли выписывая ТУ клерк ПТО на это смотрел., да и собственник здания на котором подключение должен по уму согласовать такие ТУ. И что тогда главнее - закон или ТУ? Кто несёт ответственность за нарушение: проектировщик или лицо подготовившее ТУ?
Evgkarpro
к приведенному добавляю еще
п. п. 31. ТР 870 от 29.10.2010
для обеспечивания возможности отключения отдельного участка газопровода.

и да возможно требуется согласие основного абонента на подключение
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.