uta
У кого есть опыт расчента шума по СНиП 23-03-2003, очень нужна консультация!
sound
Что Вас интересует?
Напишите, пожалуйста, в личку.
smile.gif
Igor Barishpolets
Недавно делал для ЦАО.
Что необходимо?
uta
При расчете октавных уровней звукового давления в изолируемом помещении, проникающих через ограждающую конструкцию с источником шума (L=Lш-R+10lgS-10lgBи-10lgk) нужна величина R-изоляция воздушного шума ограждающей конструкции, через которую проникает шум.дБ, в маем случае это кирпичная перегородка-150мм. с двумя листами гипсокартона(в перегородке нет ни окна ни двери)
Litvinov
почитайте п 3,2 СП 23-103-2003 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ".
uta
К сожалению у меня нет этого свода правил.
Litvinov
выложил сюда:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11502
Олег_Валерьевич
А где можно найти коэффициенты звукопоглощения поверхностей альфа в том же СНИПе формула (3)???
ne_rylut
Обычно в каталогах указывают уровень звуковой мощности/звуковую мощность приточных установок/вентиляторов из расчёта на номинальный (макс.) расход. Вопрос: как перейти к октавным уровням звуковой мощности для заданного расхода? Есть формулы подобия для вентиляторов в применении к шуму? В Староверове есть акустический расчёт вентиляционных систем...но по поводу генерации шума на прямолинейных участках и на фасонных частях сказано, что "...определяется в специальной литературе...". Что это за специальная литература? Может, справочник Юдина или ещё что-нибудь есть?