Здравствуйте. На предприятии в котельной установлены 2 водогрейных котла по 200 кВт. Приходит инспектор Ростехнадзора и требует предъявить сертификат соответствия на данные котлы. В исполнительно-технической документации вложен сертификат десятилетней давности. Инспектор заявил, что данный сертификат был действителен при пуске газа, а сейчас спустя 9 лет требуется вложить свежий (не просроченный) сертификат соответствия. Ситуация осложнена тем, что данные котлы сняты с производства 5 лет назад и сертификат найти проблематично.Я не согласен с инспектором по двум причинам: 1. На момент сдачи котельной сертификат был действителен; 2. Согласно технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» сертификации не подлежат паровые котлы и генераторы с давлением пара > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а также водогрейные котлы с t воды > 115°С. Рассудите пожалуйста кто прав?
timofeyprof
Цитата(ignat.75 @ 23.11.2016, 7:57) *
Здравствуйте. На предприятии в котельной установлены 2 водогрейных котла по 200 кВт. Приходит инспектор Ростехнадзора и требует предъявить сертификат соответствия на данные котлы. В исполнительно-технической документации вложен сертификат десятилетней давности. Инспектор заявил, что данный сертификат был действителен при пуске газа, а сейчас спустя 9 лет требуется вложить свежий (не просроченный) сертификат соответствия. Ситуация осложнена тем, что данные котлы сняты с производства 5 лет назад и сертификат найти проблематично.Я не согласен с инспектором по двум причинам: 1. На момент сдачи котельной сертификат был действителен; 2. Согласно технического регламента «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» сертификации не подлежат паровые котлы и генераторы с давлением пара > 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), а также водогрейные котлы с t воды > 115°С. Рассудите пожалуйста кто прав?

инспектор из молодых и зеленых, либо просто наглый.
Сертификация проводится для выпускаемого/реализуемого/импортируемого товара/оборудования в целях подтверждения соответствия товара/оборудования требованиям соответствующих Техрегламентов. С момента сдачи в эксплуатацию сертификаты не нужны (пусть пылится в исполнительной).
а по логике инспектора все старое оборудование, снятого с производства, надо вывести из эксплуатации - заменить на новое до истечение срока службы, только из-за того что сертификат соответствия действующего нет. Бред.
Подробно в ФЗ-184 О техническом регулировании и в Техрегламентах.
А вот если товар/оборудование не было реализовано конечному потребителю и не принято в эксплуатацию до истечение срока действия сертификата соответствия и сертификат не был пролонгирован, тогда проблема.
Ни в коем случае не ссылайтесь на Техрегламент - вас направят читать другой Техрегламент О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением. И вместо разрешения спорной ситуации получите ликбез.
ignat.75
Инспектор далеко не "зеленый", работает более 15 лет. На ситуацию с просроченным сертификатом инспектор утверждает, что сертификат соответствия должен быть свежий и если он просрочен то котел эксплуатировать нельзя. Хотел я посмотреть на какой нормативный документ инспектор будет ссылаться в протоколе, но к сожалению или к счастью мы нашли свежий сертификат и замечание отпало.
WRybkin
Цитата(ignat.75 @ 23.11.2016, 12:14) *
Инспектор далеко не "зеленый", работает более 15 лет. На ситуацию с просроченным сертификатом инспектор утверждает, что сертификат соответствия должен быть свежий и если он просрочен то котел эксплуатировать нельзя. Хотел я посмотреть на какой нормативный документ инспектор будет ссылаться в протоколе, но к сожалению или к счастью мы нашли свежий сертификат и замечание отпало.

"Без бумажки ты ка...шка, а с бумажкой человек". Духовная скрепа бюрократов.
timofeyprof
Цитата(ignat.75 @ 23.11.2016, 13:14) *
Инспектор далеко не "зеленый", работает более 15 лет. На ситуацию с просроченным сертификатом инспектор утверждает, что сертификат соответствия должен быть свежий и если он просрочен то котел эксплуатировать нельзя. Хотел я посмотреть на какой нормативный документ инспектор будет ссылаться в протоколе, но к сожалению или к счастью мы нашли свежий сертификат и замечание отпало.

если не зеленый и не наглый, то не правильно понимающий систему сертификации. Сертификация предназначены за контролем качества производимого товара. нет требований о хранении в течении всего срока службы сертификата с неоконченным сроком действия.
Вы думаете на советские котлы, тем более на судовые жаротрубные, которые 100 лет назад (без преувеличения) были изготовлены, есть и был сертификат? а видели сравнительно недавно в подвальном помещении многоквартирного дома работающие полвека газовые котельные, которые по нормам сейчас проектировать и строить не должны, но поскольку полвека назад не было запретов их делали и из эксплуатации вывести просто так их нельзя?

Предполагаю. что инспектор невнимательно читал ФЗ-184 и остановился в его ознакомлении на п.3 ст.23:
"Декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют равную юридическую силу и действуют на всей территории Российской Федерации в отношении каждой единицы продукции, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации во время действия декларации о соответствии или сертификата соответствия, в течение срока годности или срока службы продукции, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации."
А уж фантазия его и нежеление читать дальше извратила этот пункт в нечто абсурдное.