OV1
Здравствуйте, форумчане!
Имеется складское помещение, 756 м2, высота 9 м.
Помещение не отапливаемое. Есть ли смысл делать естественную вентиляцию, или механическую?
Composter
а технолог что говорит?
timofeyprof
Цитата(OV1 @ 18.11.2016, 14:04) *
Здравствуйте, форумчане!
Имеется складское помещение, 756 м2, высота 9 м.
Помещение не отапливаемое. Есть ли смысл делать естественную вентиляцию, или механическую?

назначение, категория, наличие рабочих мест => требования к вентиляции => расчет
OV1
Цитата(timofeyprof @ 18.11.2016, 13:20) *
назначение, категория, наличие рабочих мест => требования к вентиляции => расчет

Помещение для хранения сухих смесей, рабочих мест нету
ИОВ
Цитата(OV1 @ 18.11.2016, 13:04) *
Имеется складское помещение, 756 м2, высота 9 м.
Помещение не отапливаемое. Есть ли смысл делать естественную вентиляцию, или механическую?

1. Какое отношение Ваша тема имеет к подфоруму, в котором Вы её открыли?
2. А что о вентиляции говорится в задании на проектирование и в задании технолога?
OV1
Цитата(ИОВ @ 18.11.2016, 13:39) *
1. Какое отношение Ваша тема имеет к подфоруму, в котором Вы её открыли?
2. А что о вентиляции говорится в задании на проектирование и в задании технолога?

1. Да, извиняюсь, я уже сообщила модератору.
2. В задании на проектировании написано что вентиляция не предусматривается.
Но все равно вопрос остаётся, если помещение не отапливаемое, тогда разница давлений в помещении и на улице одинаковая, и естественная вытяжка осуществляться не будет? А если делать механическую, то в ничего с вент установками не будет? ничего не замерзнет?
ИОВ
Цитата(OV1 @ 18.11.2016, 13:57) *
...если помещение не отапливаемое, тогда разница давлений в помещении и на улице одинаковая, и естественная вытяжка осуществляться не будет?

СП 60
Цитата
7.1.10 ...
Естественную вентиляцию для производственных помещений следует рассчитывать:

а) на разность плотностей наружного и внутреннего воздуха при расчетных параметрах переходного периода года - для отапливаемых помещений без избытков теплоты; при расчетных параметрах теплого периода года- для помещений с избытками теплоты;

б) на действие ветра при скорости, равной 1 м/с в теплый период года, - для помещений без избытка теплоты.

Так что не будет только в периоды безветрия (штиль)
Alberti
Естественные системы вентиляции используются при строительстве типового жилья: свежий воздух через неплотности в окнах и дверях попадает в помещение и удаляется через вентиляционные каналы, вытяжные решетки которых расположены на кухне и в санузлах. Такая вентиляция дешева, надежна (нет движущихся частей и автоматики) и долговечна.

Обратной стороной дешевизны естественных систем вентиляции является сильная зависимость их эффективности от внешних факторов — температуры воздуха, направления и скорости ветра и других. Кроме этого, такие системы в принципе нерегулируемы и при определенных погодных условиях просто перестают работать.

Искусственная (механическая) вентиляция применяется там, где недостаточно естественной. Поскольку в механической системе используется вентилятор, фильтр, воздухонагреватель и другие элементы, позволяющие перемещать, очищать и нагревать воздух, такие системы могут поддерживать комфортные условия в обслуживаемых помещениях независимо от времени года и условий окружающей среды. Именно поэтому в квартирах, коттеджах и офисах стараются по возможности устанавливать искусственные системы вентиляции.