Добрый день, нужен совет спецов.
Имеется торцевая квартира в кирпичной новостройке на 1 этаже. Рядом со стеной снаружи расположен ГРПШ. От него на внешней стене, по периметру всей квартиры идет газовая труба. Труба закреплена на стене с помощью опор. Опоры закреплены на кирпичной стене.
Проблема в том, что работая, шкаф издает характерный постоянный звук (шипение). Этот звук распространяется по этой трубе на приличное расстояние, а через опоры как бы заходит в стены в местах их крепления и попадает внутрь квартиры. Получается, что стены тихонько шумят, почти в любой точке квартиры шум слышен, ночью этот звук будет напрягать точно.
Вопрос. Можно ли изолировать эти опоры в местах контакта с газовой трубой, например резиной, убрав звуковые мостики? Или поменять опоры на другие, с изоляцией, если такие существуют? Какие есть варианты? Буду благодарен любой информации!
Чинный
День добрый. Начните с газовиков (облгаз, газпром) кто этот шкаф обслуживает. Регулятор может неверно настроен.
Ну если заморочиться можно опору из уголка сделать пристрелять к стене с прокладками с обоих сторон, но не уверен что поможет!
timofeyprof
Цитата(evgenkaz @ 17.11.2016, 0:32) *
Вопрос. Можно ли изолировать эти опоры в местах контакта с газовой трубой, например резиной, убрав звуковые мостики?

этот вариант более реалистичен. но проблема уговорить застроящика.
а точно через крепления газопроводов? не через окна от самих труб и ГРПШ?
evgenkaz
Цитата(Чинный @ 18.11.2016, 16:08) *
День добрый. Начните с газовиков (облгаз, газпром) кто этот шкаф обслуживает.


Да, общался с газовиками. Пока со слесарями. С их слов ГРПШ шумит в норме, т.е. каждый шкаф так шумит. Вышел на производителя шкафа - тот сказал решать с газовиками. Через дорогу стоит подобный шкаф, не шумит совсем...

Цитата(timofeyprof @ 18.11.2016, 16:31) *
а точно через крепления газопроводов? не через окна от самих труб и ГРПШ?


Да, через окна вообще не идет шум. Шумят конкретно стены на которых прикреплены опоры. Видимо есть какая-то микро вибрация трубы. Искал по сайтам изолированные опоры или регламентированные варианты их изоляции, но не нашел. Бывают такие в природе вообще?
инж323
есть такие опоры, но их сертифицированное вам не совсем подойдет, ибо у них высота 50 или 100 мм ( ООО "Вибросейсмозащита" и разработчик и производитель их, и патент их).
Есть "неправильный аналог", не сертифицированный- вы его видите очень часть- половики такие с дырочками перед входами в ТЦ, БЦ, но смотреть надо более резиновые именно( у них есть еще более пластмассовые такие же- тоже с дырочками)- подкладывать надо и под трубу и под хомут и не сильно давить затягивая гайки хомутов. Но половики эти 100 рублей штука не сертифицированы, как виброизоляторы, но действенны.
Может помочь и достаточно малой кровью. Хотя седло клапана в ГРП стоит привести в порядок.