Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулятор давления "до себя"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
putnik82
Добрый день.
Имеется регулятор давления "до себя".
"Низкой" стороной по давлению в этом случае считается вход или выход регулятора?
timofeyprof
Цитата(putnik82 @ 21.10.2016, 13:12) *
Добрый день.
Имеется регулятор давления "до себя".
"Низкой" стороной по давлению в этом случае считается вход или выход регулятора?

на той, стороне, где выход транспортируемой среды, другого варианта быть не может. Из области низкого давления в область высокого среда без посторонней силы не перемещается.
А где он планируется к установке на газопроводе?
putnik82
Это не газопровод.
Трубопровод нестабильного конденсата на входе в завод.
Регуляторы в составе узла на входе в завод.
putnik82
Термин "сторона низкого давления" взят из ГОСТ 32569-2016 п. 10.3.14.

п. 10.3.14 На вводе трубопровода в производственные цехи, в технологические узлы и установки, если максимально-возможное рабочее давление технологической среды в трубопроводе превышает расчетное давление технологического оборудования, в которое ее направляют, необходимо предусматривать редуцирующее устройство (автоматическое для непрерывных процессов или ручное для периодических) с манометром и предохранительной арматурой на стороне низкого давления.

Т.е. в случае установки регулятора давления "до себя", СППК должен стоять на участке после регулятора давления (на выходе)?
T-rex
Сомнительно, что в данной ситуации нужно ставить РПД "до себя"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.