webs
Доброго времени суток! Проектирую внутреннее газоснабжение типового птичника на 40 тыс. голов, здание советских времён. Для отопления здания, проектом модернизации (выполнила компания Hartmann) заложены теплогенераторы GP-70. Кратность вентиляции здания высокая. Возникает вопрос в целесообразности установки системы загазованности, так как при отключении подачи газа зимой (например от срабатывания датчиков) может быть нанесён существенный вред продукции. В п. 7.2 СП 62.13330 есть ссылка на некие не обозначенные нормативные документы. Кто сталкивался поделитесь мнением по этому вопросу.
lentyai
на самом деле не понятно каким образом эти теплогенераторы обеспечат зимой температуру в птичнике при проектной кратности вентиляции даже в штатном режиме без отключения
webs
Спасибо wink.gif , но консенсуса там нет...Надо дискутировать с Ростехнадзором