Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Beckhoff Twincat_2 Fb Kl6301_professional
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
medvedkip
Доброго времени суток, уважаемые специалисты.
Прошу вашей помощи, не могу найти примеры использования функционального блока Kl6301_Professional под TC2. может у кого сохранились? Удалось найти только InfoSYS с описанием данного блока.
Ну или может кто знает и подскажет как организовать отправку телеграммы в сеть EIB при помощи данного блока желательно на ST.
Очень надеюсь на вашу помощь.
medvedkip
UP
Darkwolf13
смотри работу с библиотеками KNX/EIB
krollcbas
Технический вопрос по Beckhoff.
Только осваиваю специфику программирования ПЛК Beckhoff. Стал делать опрос модулей МВ110 (Овен) по протоколу Modbus RTU. Всего подключил пять устройств разных типов.
Проблема моя заключается в том, что никак не получается у меня организовать последовательную запись в шину функций 03_Holding_Register и 16_Write_Register.
Причем по отдельности - эти функции работают, устройства опрашиваются, но могу либо только писать, либо могу только читать. Если предстоит то читать, то писать - не получается переключить блок (в параметрах блока остается предыдущая функция).
Сам же блок ModbusRtuMaster привязывается к массивам памяти, а массивы памяти линкуются с данными компорта. Вызывать несколько экземпляров данного коммуникационного блока не представляется возможным. Должен быть какой-то прием.
Буду признателен знатокам за помощь.
Текст программы приложил.

Ссылка на видеокадр:
https://yadi.sk/i/y4nnUbLPzatux

Ссылка на код программы:
https://yadi.sk/d/LXdzcItKzajfR

С уважением,
Лапшин Вячеслав
http://lapshinvr.ru
krollcbas
Нашел ответ на свой вопрос. Публикую созданную работающую программу.