rebe_online
24.9.2016, 16:11
Здравствуйте уважаемые специалисты.
Не могу подключиться к ACS550.
Кабель OPCA2 собрал по распиновке с этого форума. Программа DriveWindowLight 2.95. Подключаюсь к разъему вместо панели управления. Преобразователь USB->COM купил NONAME на радиорынке.
Программа пишет что Drive not indetifite. ПЧ в работе.
Вопрос:
1. Нужно ли делать какие-то установки в самом ПЧ чтобы DriveWindowLight его корректно распознала
2. Нужно ли менять параметры СОМ порта
3. ПЧ может быть как в LOCAL так и в Remote?
4. Мой ПЧ работает "в системе" и контрольные сигналы получает по шине данных подключенной внутри к разъему чуть ниже панели 29, 30, 31.. Может это мешает подключению DriveWindow?
1. Нет не нужно, только проверьте настройки в 52 группе (должны соответствовать настройке вашего порта).
2. На всех устройствах должны быть одинаковые настройки. В DWL проверьте настройки: Communication -> Communication Settings.
Если в "Auto-Mode" не находит, попробуйте через "User Defined".
3. Может быть и в LOC и в REM режиме.
4. Нет, это не будет мешать подключению.
P.S. Если есть возможность поделитесь пожалуйста DWL версией 2.95.
Спасибо.
rebe_online
24.9.2016, 22:45
Спасибо.
P.S смотрите личку
diogen78
18.12.2016, 14:53
Не поделитесь версией 2.95? Не получается к ACS310 присоединиться через DWL2.8
Цитата(diogen78 @ 18.12.2016, 15:53)
Не поделитесь версией 2.95? Не получается к ACS310 присоединиться через DWL2.8
а вы не поделитрьесь DWL 2.98?
я застрял на 2.93 и нигде не нахожу выше 2.93 а очень надо.
Цитата(Onilll @ 28.11.2022, 21:24)
а вы не поделитрьесь DWL 2.98?
я застрял на 2.93 и нигде не нахожу выше 2.93 а очень надо.
DWL2.95
https://www.idrive.com/idrive/sh/sh?k=y4x0m5n6v7