ЕленаАГ
Сделали ошибку в подборе диаметра газопровода среднего давления для котельной. Расход газа 1344м3/час, протяжённость 100м.Подобрали диаметр 90ммпри давлении в начальной точке 0,295МПа. Скорость получилась 25м/с. Диаметр уже не изменить. Чем это грозит?
timofeyprof
Цитата(ЕленаАГ @ 22.9.2016, 12:21) *
Сделали ошибку в подборе диаметра газопровода среднего давления для котельной. Расход газа 1344м3/час, протяжённость 100м.Подобрали диаметр 90ммпри давлении в начальной точке 0,295МПа. Скорость получилась 25м/с. Диаметр уже не изменить. Чем это грозит?

90 мм - ПЭ, подземка. Ничем не грозит, если устраивает давление в конце участка.
GASPAR
Цитата(ЕленаАГ @ 22.9.2016, 10:21) *
Сделали ошибку в подборе диаметра газопровода среднего давления для котельной. Расход газа 1344м3/час, протяжённость 100м.Подобрали диаметр 90ммпри давлении в начальной точке 0,295МПа. Скорость получилась 25м/с. Диаметр уже не изменить. Чем это грозит?


Газопровод подземный? СП 42-101-2003 п 3.38 относится к надземным и внутренним газопроводам, из за того, что может возникнуть шум в газопроводе
ЕленаАГ
Спасибо большущее, успокоили.
GYA124
все верно