Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учета на водород
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Dragon_RDF
Есть в ГРП труба водорода Рм=0.8МПа, Ду25 ст20 - необходимо поставить узел учета.
С расходомером определились Prowirl F200 Ду25 воротниковые фланцы.
Вопрос возникает как врезать давление и температуру?
По давлению: 1. какой кран использовать(фланцевый резьбовой, под приварку)? Подскажите тип. 2. Подойдут ли обычные импульсные линии из трубы стальной бесшовной холоднодеформированной 16х3 мм до датчика Метран 150 CG?
По температуре: 1. Нужно ли ставить расширение на трубе или можно установить бобышку под 45 гр. и использовать ТПМУ с диаметром монтажной части 6мм?

И главный вопрос : Как водород воздействует на резьбу М20? Можно ли её вообще применять для установки датчиков на водороде? И можно ли на водороде применять резьбовые соединения?
defuser
откройте старые отмененные ПБ 03-585-03, можно и новые "рекомендации", но они как-то оформлены некрасиво )). Определите группу и следуйте рекомендациям (есть информация и по арматуре, и по трубам). Помню, что резьба не рекомендуется, вроде, для групп А и Б (у Вас, по-моему, Б II).
Водород на резьбу не воздействует, он воздействует на материал
T-rex
Если в водороде нет примесей, то по своим агрессивным свойствам он не активнее метана. Так что все то же как для природного газа делайте. Сталь 20, резьбовые арматуры старайтесь избегать, лучше под приварку. Отбор давления я бы кованым тройником сделал, температуры - с уширителем на трубе
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.