Здравствуйте, подскажите пожалуйста что означает переводной коэффициент в формуле по определению промывки трубопроводов (приложение 5 Приказ Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»)

Wпр=2800*d2*v*t, где
d- диаметр промывочного устройства или водоспуска, м;
t - продолжительность промывки, час.;
v - скорость воды при промывке, м/сек.
2800 - переводной коэффициент

если подставить мои данные получается что-то не то
d=0.089м
v=1.5 м/с
t=8ч=28800с

Wпр=2800*(0,089)2*1,5*28800=958124,16м3
ИОВ
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 7:41) *
Wпр=2800*d2*v*t, где

t - продолжительность промывки, час.;

если подставить мои данные получается что-то не то

t=8ч=28800с

Разницу ед. измерения в ф-ле и своих расчётах видите?
Олеся403
Да, я об этом думала, просто не понимаю как коэффициент рассчитали. Если часы не переводить

Wпр=2800*(0,089)2*1,5*8=266,15м3 тоже много получается или нет?
ИОВ
Я не ВК-шник, но, ещё полагаю, что 0,089 м это наружный диаметр, а нужно подставлять в ф-лу внутренний диаметр трубы - должно учитываться проходное сечение трубы.
miter
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 7:41) *
что означает переводной коэффициент
2800 - переводной коэффициент


3600*3,14/4 = 2826 Округлили
3,14/4 - часть формулы площади сечения трубы S = 3,14*d2/4
timofeyprof
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 10:02) *
Да, я об этом думала, просто не понимаю как коэффициент рассчитали.

округлили 3600*ПИ/4
PS пока калькулятор доставал, опередили)
Олеся403
Даже если брать внутренний, то Wпр=2800*(0,080)2*1,5*8=215,04 м3 тоже много получается или нет?
miter
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 9:38) *
Даже если брать внутренний, то Wпр=2800*(0,080)2*1,5*8=215,04 м3 тоже много получается или нет?


Вдумайтесь в физический смысл формулы и вопросы отпадут. Ну или переместятся из плоскости "много" в плоскость "долго" smile.gif
Ferdipendoz
Ну проверьте себя. Найдите расход по 89 трубе при скорости воды 1,5 м/с и посчитайте сколько за 8 часов пройдёт
miter
Цитата(Ferdipendoz @ 8.9.2016, 9:58) *
Ну проверьте себя. Найдите расход по 89 трубе при скорости воды 1,5 м/с и посчитайте сколько за 8 часов пройдёт


Так это и есть та формула clap.gif
timofeyprof
а почему 8 ч?
"Продолжительность промывки t принимается по опыту эксплуатации, но не менее 4 ч (при промывке тупиков - не менее 1 ч)"
Олеся403
В Акте промывки указали 8 часов
timofeyprof
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 11:14) *
В Акте промывки указали 8 часов

а по факту 1 ч?
Олеся403
По факту не знаю, но не тупик
ИОВ
Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 10:14) *
В Акте промывки указали 8 часов

Тогда какой смысл спрашивать много/мало, если все параметры (диаметр, скорость, время) зафиксированы?
Предлагаемая ф-ла - обычное описание физического процесса с небольшим округлением (2800 вместо получающихся при точном расчёте 2826)
Олеся403
ИОВ, убедили
Ferdipendoz
Цитата(miter @ 8.9.2016, 12:01) *
Так это и есть та формула clap.gif

miter, Я это знаю smile.gif Но человек волнуется, что по незнакомой формуле выходит много. Я и предложил пошагово, как учили в институте, найти все параметры и высчитать объём промывочной воды
TALUSHA
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-то по этим расчетам (приказ №640/пр) пояснительная записка? пример оформления??? поделитесь. Спасибо.