Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплый пол водяной в квартире
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплый пол
SP_
Добрый день. У меня квартира с индивидуальным отоплением, т.е. свой котел на кухне. Хочу на прямуй от него сделать теплый пол без насосов и прочих регуляторов.

Вопрос - кто делал что то подобное ? со стяжкой проблемы были?

Прошу не писать что в стяжку нельзя запускать воду более +60 и тд, это всё известно. Моё мнение что при таких мизерных площадях это допустимо. Или может быть сухой водяной теплый пол , может у него требования ниже, там вообще стяжки нет, но покрытие всеравно плитка.

То что пол горячий и тд неважно.
AndreyStr
если котел 2 контурный то почему бы нет.
а так площади не большие ... програмируемые термостаты и электрический пол
SP_
AndreyStr, да котел 2х контурный. Только непонял этого "програмируемые термостаты и электрический пол".
Я же хочу водяной пол да еще без регуляторов с температурой теплоносителя 80/60.
lovial
Цитата(SP_ @ 30.8.2016, 13:44) *
Я же хочу водяной пол да еще без регуляторов с температурой теплоносителя 80/60.

Совсем без регуляторов не получится - ходить по печке не особо приятно...
Самый простой вариант http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry608364
Inchin
Цитата(SP_ @ 26.8.2016, 15:06) *
Прошу не писать что в стяжку нельзя запускать воду более +60 и тд, это всё известно. ...

То что пол горячий и тд неважно.

Если Вы инопланетянин с температурой тела +60 или более (кремнийорганический силикоид например), то может быть Вам и неважно. А Землянам с температурой тела +36,6 - это очень важно.

Может Вам посчастливилось в силу своих физиологических особенностей иметь возможность жить и в фотосфере Солнца и других Звезд, но Землянам это недоступно. ):
SP_
Расчет в известной программе при подаче +60 пол будет всего +35, в системе отопления у меня никогда более +60+65 не бывает... может быть когдато в супер холода включу посильнее до +70. Т.е. пол будет не более +35+40, если будет уж очень плохо постелю коврик.

По снип считается нормой до +35? т.е. даже снип не против.

lovial, спасибо за вариант, но регулятор тоже стоит немало, хочу без всего. Поэтому если что планирую радиатор поставить а на обратку теплый пол запитать.

Всю эту систему делаю потому что за стеной лестничная клетка без отопления хотя по проекту должно быть, поэтому холодина +17.

Я посчитал если в подъезде +5, у меня +25, тогда потери примерно 500-600Вт.

На эту зиму поставил панельный радиатор тип 21 500х500, опробую что будет ) Конечно надеюсь и без пола будет шик.


Поставить Unibox это конечно просто, но каждый 5-10т, а у меня на очереди 3 балкона ). С учетом что вода редко выше +60 нехочется ставить ненужную вещь.
lovial
Цитата(SP_ @ 31.8.2016, 9:48) *
По снип считается нормой до +35? т.е. даже снип не против.

Норма - 26, в жилых - максимум 29... Для эксперимента прижмите к ступням ног бутылку с водой в 40 градусов и прикиньте, сколько сможете продержаться.
SP_
Вот норма СП60:

6.4.8 Среднюю температуру поверхности строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами в расчетных условиях следует принимать не выше, °С:

26 - для полов помещений с постоянным пребыванием людей;

31 - для полов помещений с временным пребыванием людей, а также для обходных дорожек, скамей крытых плавательных бассейнов;

Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35 °С.

Поэтому меня более чем +35 устроит. Если не изменяет память в предыдущем снип или 2.04.05-91 было допустимо +35 вместо 31 в ванной. Вопрос только не потрескается ли стяжка.... печальном что не заходят сюда монтажники ((
Xemita
Настильный теплый пол хорош в тех случаях, когда тяжелая стяжка не может быть уложена из-за небольшой несущей способности перекрытий. Более популярны деревянные теплые водяные полы, реже используются полистирольные системы, но невозможно устройств бетонной стяжки
SP_
Xemita, да, стяжка не возможно из-за высоты "пирога" пола.
gad
Здравствуйте! У себя в квартире в двух помещениях, вместо батареи сделал теплый пол. Для этого снимали стяжку, укладывали трубы и заливали обратно. Котол двухконтурный берета, у него есть свой насос, которого вполне хватает для прокачки. Под котлом стоит гребенка с вентелями на подачи и обратке, с помощью них, кое как отрегулировал систему - ближние контуры затянул, самые дальние открыл на полную, никаких регуляторов нет и хорошо что не поставил. Температура меняется очень медленно (один раз отключали газ на 12 часов, на улице 0гр, за 12 часов температура в квартире упала на 2гр). Мне кажется что автоматика просто замучает котел.
Andre2000
Я у себя вообще отопление радиаторное в квартире отключил, приехал через неделю - 20 град., квартира никогда не промерзнет т.к. ее соседи обогревают, это не дом.

Naumec
если котел двухконтурный ,то никаких проблем не должно возникнуть вообще
Vadimms
Цитата(SP_)
Или может быть сухой водяной теплый пол , может у него требования ниже, там вообще стяжки нет, но покрытие всеравно плитка.

А можно поинтересоваться, вы покрытие прямо во всей квартире из плитки сделали? Просто я тоже хочу именно так поступить, даже присмотрел здесь https://www.keramogranit.ru/catalog/keramog...polnaya-plitka/ вариант плитки, именно такой, которая прочная и долговечная. Только меня волнует, насколько это комфортно, если всё покрытие в квартире из керамогранита сделать. Поэтому хотелось бы услышать ваше мнение на эту тему, в том случае, если вы уже реализовали данный вариант на практике, заранее спасибо.
SP_
Vadimms, я так ничего и не сделал. В квартире не рекомендую выбирать плитку - она холодная даже летом. Не комфортно.
Ashihara
Цитата(SP_ @ 6.6.2018, 16:27) *
Vadimms, я так ничего и не сделал. В квартире не рекомендую выбирать плитку - она холодная даже летом. Не комфортно.


Что-то мне кажется, что это рекламный бот, просто разместивший рекламную ссылку wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.