Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет сужающего устройства
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Исма
Уважаемые, доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом сужающего устройства, что делаю не так?
Прилагаю расчет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
tiptop
Цитата(Исма @ 24.8.2016, 3:03) *
Уважаемые, доброго времени суток.
Помогите пожалуйста разобраться с расчетом сужающего устройства, что делаю не так?
Прилагаю расчет.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

У дифманометра, на самом деле, верхний предел измерений в 397 раз выше нижнего?
Где вычисляется "Относительный диаметр отверстия диафрагмы"?
Исма
[quote name='tiptop' date='24.8.2016, 7:31' post='1231593']
У дифманометра, на самом деле, верхний предел измерений в 397 раз выше нижнего?
Где вычисляется "Относительный диаметр отверстия диафрагмы"?
Исма
Для примера использовал данные на измерительный комплекс Суперфлоу, характеристики в приложении.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Относительный диаметр отверстия СУ вычислял сначала как среднеарифметическую верхнего и нижнего значения, затем последовательными итерациями.
Все разобрался, напортачил с единицами измерения в формулах.



















И тем не менее показатель адиабаты получился 1,51. huh.gif
tiptop
Ещё хотел спросить, в Вашем расчёте предполагается, что давление газа не имеет диапазона - это будет высокостабильная величина?
Исма
Все таки нашел, та же беда - напутал с единицами измерений.
tiptop, спасибо за участие.

Пока даже не думал над этим вопросом, разбирался с предыдущей проблемой.
Попробую определить методом итераций диапазон допустимых значений давления газа для уже расчитанного СУ.
На практике, разве эксплуатирующая организация не должна предоставлять информацию о максимальных (думаю определяется категорией газопровода) и минимальных значениях давления?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.