Закошмарили ситуацию. раздули проблему из ничего. - так я охарактеризую тему. Таких "экспертов" как в вашей экспертизе - выгнать и держать дальше от экспертизы.
Применение трубы 108х5 - компенсирующее мероприятие? Большего абсурда я не встречал. Какие могут быть нарузки на трубу по фасаду? Дети будут как турник использовать? Сосулька с крыш пробъёт при падении? Скорее наоборот, из-за избыточной массы будет критическая нагрузка на какой-либо стык в процессе эксплуатации
Вы газифицируете жилой дом со встроенными нежилыми помещениями. Не здание детсада. здание школы или здание больницы, а именно ЖИЛОЙ ДОМ, в котором может быть что угодно - встроенный детсад семейного типа, поликлиника, кружок юного техника, магазин. По вашей логике, если на 1 этаже магазин встроен - то как же тогда, дом газифицировать? Массовое скоопление людей может быть - и трубой к дому не подойти, получится ужасный транзит .
Как можно рассматривать как "транзитную" прокладку газопровода к газовому оборудованию установленному в доме и в крышной котельной? Включите простую логику, - большинство детишек из детского садика и из школ вечером будут сладко спать в квартирах выше, да и любом доме, но вы туда заводите газ! Ужас!!! Злобный газопровод начнёт усиленно ржаветь, чтобы натворить страшное.
PS в прошлом месяце сдали в эксплуатацию дом - 4 этажа. В 1-м - детсад семейного типа, наверху квартиры с поквартиным газовым отоплением. Труба шла над окнами 1 этажа с ответвлениями на стояки квартир. На 1 этаже (о ужась!) подключена газовая теплогенераторная 90 кВт с отдельным выходом наружу , отапливающая 1 этаж. И никаких проблем с экспертизой не было.
Ваши эксперты. мо моему мнению, неправы уже только потому, что если считают, что нельзя газопровод по стене за которой расположено детское помещение, то должны были стоять на своём. Или должны потребовать спецТУ или дать "отрицательное" заключение. Мне видится только одно - поняв. что они не правы, решили сохранить лицо. соглсовав якобы компенсирующие меропрития.
И только за это их надо гнать поганой метлой. Смущает видите ли их газопровод по стене садика, А котельная над садиком их не смущает? А как же тогда приложение Ж СП60.13330.2011?
Понаберут по объявлению....Компенсирующего в ващих решениях ничего нет. Притянуто за уши все. Например поставить датчик загазованности с выводом на диспетчерский пункт в помещениях. расположенных вблизи трубы или применение утолщённых стеклопакетов - возможные мероприятия, если бы такие были бы нужны.