Versus
Организация эксплуатирует несколько ОПО: "Сеть газораспределения" и 3 "Сети газопотребления". В связи вступающими 1.09 изменениями в ФЗ 116, сети газораспределения и газопотребления до 0.005 МПа не будут относиться к ОПО. В свое время проекты сетей газопотребления организации делались таким образом, что в эти сети попали газопроводы среднего давления (по несколько метров на каждый ОПО) и ШПРГ (по одному на каждый ОПО). Вопрос такой: как лучше и проще будет "передвинуть" границу сети газораспределения и газопотребления таким образом, чтоб сеть газопотребления начиналась с низкого давления? Как можно внести соответствующие изменения в проектах? цель - последующее исключение из реестра 3-х ОПО "Сеть газопотребления".
абракадабра 1963
То есть Вы хотите из большой "Сети газопотребления" сделать маленькую,
исключив все прицепы в виде газопроводов и ГИО работающих на низком давлении?
Вопрос интересный, но наверное сделать это будет непросто...
инж323
Передвинуть границу= передать на баланс. сделать это, описывая ситуацию 30.08.16 и говоря о 01.09.16..... ВВП может и осторожней был бы в сроках, ибо... ...а вы на баланс за сколько времени сможете передать и сможете ли вообще передать ненужные эти хвосты? граница по другому не сдвинется ведь. если уложитесь в 3-4 месяца( в условиях МО , напр) то герой.если быстрей, то ваше начальство -крутые ребята. А если в 1 месяц, то.. ну ребят, вы вхожи не хило.
bord
Передача на баланс, т.е. переоформление собственности это не единственный способ передвижения границы. Возможны варианты сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование и т.п. Всё зависит от политики ГРО в вашем регионе и вашим с ними взаимоотнешениям.
инж323
если знать скрытое за терминами "граница балансового разграничения" и "граница эксплуатационного разграничения" то, как писал выше. Хотя есть варианты по некоторым вопросам, когда смещение границы эксплуатационной ответственности может помочь, но это не случай изменения границы балансового разграничения и соответственно собственника газопровода.
timofeyprof
Цитата(Versus @ 19.8.2016, 12:53) *
Организация эксплуатирует несколько ОПО: "Сеть газораспределения" и 3 "Сети газопотребления". В связи вступающими 1.09 изменениями в ФЗ 116, сети газораспределения и газопотребления до 0.005 МПа не будут относиться к ОПО. В свое время проекты сетей газопотребления организации делались таким образом, что в эти сети попали газопроводы среднего давления (по несколько метров на каждый ОПО) и ШПРГ (по одному на каждый ОПО). Вопрос такой: как лучше и проще будет "передвинуть" границу сети газораспределения и газопотребления таким образом, чтоб сеть газопотребления начиналась с низкого давления? Как можно внести соответствующие изменения в проектах? цель - последующее исключение из реестра 3-х ОПО "Сеть газопотребления".

раз предприятие действующее, пишите заявление об исключении из списка РТН выбранных ОПО, которые не соответствуют пизнакам ОПО. НО! есливсе это на территории одного предприятия (юрлица) ничего не светит - как было, так и останется.
bord
Ростехнадзор рассматривает объекты ОПО именно как зону эксплуатации, а не как зону балансовойю принадлежности. При передаче газопроводов в аренду эксплуатирующей организацией является арендатор, а не собственник и он же идентифицирует их в составе свого ОПО.
Versus
Мы сами ГРО и сами эксплуатируем 5 опо. Из них 3 называются "Сеть газопотребления.", а 1 - "Сеть газоснабжения городская". 3 "Сети газопотребления" - это три наши собственные производственные территории по городу, а "сеть газоснабжения городская" - наружные распределительные сети, к которым эти территории подключены. В составе каждой из этих "сетей газопотребления" есть немного среднего давления, буквально метр-два, и ШПРГ. Так вот задача среднее давление и ШПРГ "передвинуть" в "сеть газоснабжения городскую", оставив в "сетях газопотребления" только низкое давление. Ни о какой балансовой принадлежности не может идти речи, так как все оно принадлежит одной ГРО.
инж323
Поговорите с РТН местным насчет смещения границы сообразно делению по давлению. просто некий недогляд случился- как ГРП попал в сеть распределения, он четко в сети снабжения с границей на выходе из него и там НД.
И у вас вполне благоприятно и бюрократии не так много( все у вас итак на балансе), только потом чуть другое подразделение будет занято эксплуатацией обсуждаемого кусочка трубы и ГРП.
Versus
Цитата(инж323 @ 2.9.2016, 15:43) *
Поговорите с РТН местным насчет смещения границы сообразно делению по давлению. просто некий недогляд случился- как ГРП попал в сеть распределения, он четко в сети снабжения с границей на выходе из него и там НД.
И у вас вполне благоприятно и бюрократии не так много( все у вас итак на балансе), только потом чуть другое подразделение будет занято эксплуатацией обсуждаемого кусочка трубы и ГРП.


Согласен, сделали полную лажу, засунув в ОПО "Сеть газопотребления" шкафы. Но тут классический случай: делал не я , а разбираться мне.
инж323
"тот кто в кузове- тот и груздь." Вот вам и досталось отрулить чьи то ранее сделанные косяки.
Не огорчайтесь. Пройдет время и ваши нынешние успехи могут оказаться в дальнейшем тоже косяками.Просто сменится ситуация и сложившаяся нормативка и практика. И то что сейчас видится успехом и "нам круто удалось сделать правильно и хорошо, пусть и не полной мере" , потом окажется по чьему то мнению... "а чего они вот так вот не сделали то, вот нерадивые то".
Versus
Цитата(инж323 @ 2.9.2016, 15:43) *
Поговорите с РТН местным насчет смещения границы сообразно делению по давлению.


РТН туго идет на контакт. А что если написать заявление, где "Прошу Вас внести изменения в ОПО, эксплуатируемые организацией" и в таблице указать, что мол "1) исключить из ОПО "Сеть газопотребления ГРП такой то, марка такая то, ТУ такие то 2) внести дополнения в ОПО "Сеть газоснабжения городская" ГРП такой то, марка такая то, ту такие то". И помимо общего пакета приложить акт приемки.
инж323
Сперва таки наверное лучше проговорить с ними.
А если писать, то еще указать номер их допуска в заяве- просто будет что у них все доки есть и прикладывать меньше надо.
да и указать что сеть с перенесенной границей так и остается у вас же в эксплуатации и балансе.
отчего проговорить сперва- просто у них нет типового бланка на такое и потому процедуры более длительны, типа изучают и под лупой рассматривают. да и вполне может с их точки зрения перенос границы с их стороны и не потребует, они на вашей заяве резолюцию наложат и далее при возникновении вопросов письмо с резолюцией будет прикладываться к докам по вопросу.