Подскажите, пожалуйста, нужна ли засыпка песком отключающего устройства на подземном пэ газопроводе? И в каких нормах это прописано. Не могу нигде найти. Заранее спасибо!
timofeyprof
Цитата(marycrystal @ 18.8.2016, 17:09) *
Подскажите, пожалуйста, нужна ли засыпка песком отключающего устройства на подземном пэ газопроводе? И в каких нормах это прописано. Не могу нигде найти. Заранее спасибо!

кран собрались похоронить?
marycrystal
timofeyprof, у меня есть чертеж, где шток подземного крана засыпают песком. Это неверно?
timofeyprof
Цитата(marycrystal @ 18.8.2016, 17:34) *
timofeyprof, у меня есть чертеж, где шток подземного крана засыпают песком. Это неверно?

выкладывайте это чудо.
нередко закладываем задвижки AVK - под них есть типовая серия Мособлгаза. к штоку обеспечивается доступ - иначе как кран то открыть/закрыть?
marycrystal
Шток выводится под ковер, к нему доступ есть.
timofeyprof
тогда норм.
marycrystal
А в нормах нигде про это не написано???
timofeyprof
ПЭ газопровод (вместе с арматурой) засыпается на 200 мм песком. Выше (как у вас на метр) нет необходимости. О песчаной подготовке и засыпке требования в СП 42-103-2003