Добрый день! Наш завод занимается выпуском блочно-модульных котельных. В газовой котельной, на ГРУ (среднее давление) всегда ставили на манометры 3х ходовые пробковые краны. Сейчас проходим экспертизу по очередной котельной, эксперт требует согласно ГОСТ Р 54960-2012 исключить применение пробковых кранов и резьбовых соединений на среднем давлении.
Вопрос - применим ли этот ГОСТ к котельной или нет?
В нем сказано:
1.1 Настоящий стандарт распространяется на блочные газорегуляторные пункты и шкафные пункты редуцирования газа (далее – пункты редуцирования газа), предназначенные для редуцирования давления природного газа с входного значения (до 1,2 МПа включительно) до требуемых значений, а также для выполнения следующих функций:
автоматического поддержания заданного выходного давления независимо от изменения расхода и входного давления газа (в заданном диапазоне их значений);
автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх или ниже допустимых заданных значений;
очистки газа от механических примесей;
учета газа.
1.2 Настоящий стандарт устанавливает общие технические требования к пунктам редуцирования газа, предназначенным для применения в сетях газораспределения при транспортировании горючих газов по ГОСТ 5542, используемых в качестве топлива для промышленного и коммунально-бытового назначения.
Если этот ГОСТ применим и от него не отвертеться, то какую арматуру в данном случае использовать?
С Уважением, Starex.f1