Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, каким СНИП верить? СНиП 42-01-2002 или СНиП 2.04.08-87*? Написано, что СНиП 42-01-2002 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 2003 г. ВЗАМЕН СНиП 2.04.08-87* и СНиП 3.05.02-88*.
Имеется одноквартирный частный жилой дом, расположенный в селе. К нему пристроили пристрой. В нем ванная комната, площадь которой 5,63 м2, высота потолка 2,5 м, объем 14,1 м3. Естественная вентиляция обеспечивает протекание объема воздуха в трехкратном размере + объем воздуха, нужный для горения и в итоге получили 70 м3/ч (как для котла рассчитан объем). Там же есть окно с форточкой, площадь остекления которого соответствует норме и дверь с проемом 0,8 м и щелью внизу в 2,5 см. В этой ванной расположена газовая колонка (20 кВт), подключенная к водопроводу и дымовой трубе в соответствии с противопожарными нормами. Через стенку имеется помещение с газовым котлом (25 кВт), которое полностью удовлетворяет всем СНиПам.
Местный сельский инженер по газу дал добро самостоятельно установить газовый котел и колонку, подключить их к водопроводу, отоплению и дымоходам, а далее сказал, газовая служба и отдел БТИ придет, все замерит, сделает проект по факту и смонтируют газопровод. В периоде строительства и монтажа оборудования мы консультировались с этим инженером и смотрели нормативы в интернете. Он все одобрил и сказал, что котел должен стоять здесь, а газовая колонка здесь - в ванной комнате. Вобщем мы все сделали как говорил он и нормативы, которые мы видели.
Далее мы начали его вызванивать, но он, как нам сказали уволился. Тогда мы пошли дальше по карьерной лестнице и обратились к другому инженеру, который ездит по большому округу (лет 50 ему примерно). Он пришел, с хитрым прищуренным глазом все осмотрел и спросил: официально или не официально делать будем? На что мы ему: мол конечно официально. ОН: тогда все хорошо, но газовую колонку надо переносить в помещение с котлом - иначе ничего подписывать не буду. Спросили зачем? На что он не очень уверенно начал объяснять про влажные пары и опрокидывание тяги. В общем сказал, что если перенесете, то подпишу. Но это колоссальные переделки по водопроводу и дымоходу!
Далее мы наткнулись на статью в интернете, где написано следующее:
СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» отменен новым нормативным документом СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы». Однако если в СНиП 2.04.08-87*, конкретно говорится (п.6.37*), что установка водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов в ванных комнатах не допускается, то в СНиП 42-01-2002 этого нет. Также нет этого конкретного запрета и в других СНиП. Следует отметить, что при установке газовой колонки в ванной комнате одноквартирного дома следует руководствоваться СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». В перечне нормативных документов, на которые опирается этот действующий в настоящее время СНиП, указан СНиП 2.04.08-87*, как указывалось выше, ныне отмененный. Что касается СНиП 42-01-2002, то в нем говорится (п.7.1), что возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими СНиП по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования. Кроме того следует выполнять требования данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия применения газоиспользующего оборудования. При этом запрещается размещение газовых агрегатов, работающих на природном газе или от СУГ в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий, кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий, если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.

С учетом изложенного в СНиП 42-01-2002 я понял, что в частном одноквартирном доме к расположению газовой колонки нету жестких требований и запретов на установку ее в ванной комнате.

Что скажите? Переносить колонку очень не хочется.

vadimLVS
По-хорошему Вам изначально следовало обратиться в проектную организацию, чтобы выполнили проект, а не слушать каких-то сомнительных специалистов.
Это конечно похвально, что Вы решили лично разобраться с нормами, но всё-таки лучше довериться специалистам.

Читайте СП 62.13330.2011, п. 7.6. Там чётко написано про ваш случай. (НЕЛЬЗЯ!)
п.7.6 входит в перечень ПП 1521.

Цитата
Следует отметить, что при установке газовой колонки в ванной комнате одноквартирного дома следует руководствоваться СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»

Где же такое написано?
ИОВ
Цитата(AvvaTar @ 12.8.2016, 1:04) *
...в СНиП 42-01-2002 я понял, что в частном одноквартирном доме к расположению газовой колонки нету жестких требований и запретов на установку ее в ванной комнате.

Действующим является СП 55.13330.2011 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ", а в нём ссылки только на СП 62.13330.2011*. А в СП 62 есть прямой запрет:
Цитата
7.6 ...
Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.

Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
AvvaTar
Читайте СП 62.13330.2011, п. 7.6. Там чётко написано про ваш случай. (НЕЛЬЗЯ!)
п.7.6 входит в перечень ПП 1521.

Но в пункте 7.6 так же описано: Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.

На мой взгляд, здесь есть ключевая фраза: в квартирах жилых зданий, а не в частном одноквартирном доме. Может ли это сыграть нам на пользу?
ИОВ
Требования по безопасности при установке газоиспользующего оборудования никак не зависят от права собственности. СП 55:
Цитата
7.6 Инженерные системы дома должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах, и указаний инструкций заводов-изготовителей оборудования.

Мне не очень понятно, какой правды Вы ищете на Форуме - любое высказанное здесь мнение не имеет юридической силы. Но указание о недопустимости установки газовой колонки в ванной комнате было как в старых (отменённых) нормах, так и в действующих есть - просто формулировки несколько разнятся.
AvvaTar
В общем понятно. Спасибо за информацию. Так то мы сначало хотели именно проет заказать у специалистов, но местный газовый инженер-ревизор нас спутал и сказал, что и так пойдет. а теперь он уволился еще в добавок. Наверное обратимся в районное управление теперь.