Здравствуйте. Вот такая принципиальная схема теплоснабжения на теплые полы и отопление, надо ее доработать, чего не хватает, получается "застойная" зона между отоплением и распределительным коллектором на полы. Подскажите пожалуйста
Fish.ka
ну классно, хоть бы кто мнение написал...(
shadowkas
Цитата(Fish.ka @ 11.8.2016, 16:46) *
ну классно, хоть бы кто мнение написал...(

фильтров нехватает, иобычно мембранный бак ставят на обратке, смесительный узел я бы сделал на треходовом смешивающем клапане.
Fish.ka
Спасибо Вам!)
galtjersey
Гидрострелка стоит сразу после котла? как будет происходить циркуляция теплоносителя в котельном контуре?
С фильтром согласен, расширительный бак на ТП для меня новость, я бы поставил в общем на систему, а там убрал бы. Смесительный узел возьмите лучше готовый, или если собирать, то 7я позиция не балансировочный клапан, а перепускной. Два обратных клапана 5, лишние, один перенесите на участок после насоса ТП насоса, а другой поставьте после насоса на контур отопления, и если будут термоголовки перепускной между ветками не забудьте
http://valtec.ru/document/technical/techdo...yj_pol_2015.pdf
Fish.ka
Спасибо вам большое!)